SAT Anlage auf Garage

Verfasst: 7. Mai 2023 13:52
von MrAgain
Hallo liebe Foren-Gemeinde,

bei unserem Neubau Einfamilienhaus wird die Sat Schüssel an die Rückwand der Garage kommen. Die Garage steht einen Meter neben dem Haus und etwas nach hinten versetzt.
Vom HWR des Hauses gehen 2 KG 100 Leerrohre zur Garage. Angehängte Skizze dient der Visualisierung der Situation.
Das Haus verfügt im HWR über eine Potentialausgleichsschiene, die Garage hat hier keine zusätzliche Installation.

Die Installation der Sat Anlage habe ich mir wie folgt vorgestellt:
Sat Schüssel an die Rückwand der Garage, die Schüssel wird über die Garagenwand hinaus schauen.
Potentialausgleichsschiene in Form eines Erdungsblocks für die 4 Kabel vom Quattro-LNB wird an der Innenwand der Garage direkt unter der Kabeldurchführung angebracht.
Verbindung der Erdungsschelle von der Befestigung der Sat Schüssel über ein 16qmm Kupfer Kabel an der Potentialausgleichsschiene des Hauses im HWR.
Weiterer Erdungsblock im HWR des Hauses vor dem Multischalter für die 4 Kabel vom Quattro-LNB und ein weiterer dann nach dem Multischalter für die Kabel zur Verteilung im Haus zu den einzelnen Räumen.

In den beiden 100er Leerrohren vom HWR zur Garage müssen also insgesamt folgende Kabel verlaufen:
1) Stromkabel vom HWR in die Garage für eine separate Unterverteilung in der Garage
2) Duplex Lan-Kabel vom HWR in die Garage
3) Stringkabel der PV Module vom Garagendach in den HWR (PV Module auf der Garage, Wechselrichter dafür im HWR)
4) 4 Koax-Kabel vom Quattro-LNB
5) Potentialausgleichsleitung 4qmm (mm²) vom Erdungsblock der Garageninnenwand zum HWR im Haus
6) Erdungsleiter 16qmm (mm²) von der Erdungsschelle zur Potentialausgleichsschiene im HWR des Hauses

Meine Fragen hierzu:
Habe ich Potentialausgleich und Erdung hier korrekt berücksichtigt? -> Vorlage war die Skizze aus dem entsprechendem Thread hier im Forum.
Wie würdet ihr die Kabel auf die beiden Rohre verteilen?
Meinem Verständnis nach könnte ich alle Kabel in ein Rohr packen, ausser die 16qmm Erdungsleitung. Welches der anderen Kabel kann ich im selben Rohr verlegen, wie die Erdungsleitung?

Ich hoffe mein Vorhaben ist soweit verständlich. Vielen Dank vorab für Hinweise, Tipps und auch Kritik hierzu!

P.S.: Eine Montage der Sat Schüssel an anderer Stelle (bspw. direkt am/auf dem Haus) ist Stand jetzt keine Option und die Garage verfügt über keine eigene Erdung (bspw. Fundamenterder) und somit auch über keine eigene Erdungsfahne.

Freundliche Grüße!!!

Re: SAT Anlage auf Garage

Verfasst: 8. Mai 2023 10:45
von techno-com
Hallo und herlich-willkommen

auch hier gilt für diese Art der Anfragen das was in jeder meiner Fussnoten steht:
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Quelle für alles was hier zur Erdung/dem Blitzschutz erklärt wird: Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich

Und dazu gehört eben auch die Planung des Blitzschutz-Systems, das unterliegt der Planung VOR ORT durch eine Blitzschutz-Fachkraft.
techno-com hat geschrieben: 19. November 2010 17:10 Blitzschutz bei SAT-Anlagen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2019-02
Änderungen bis zur Normausgabe 2019 berücksichtigt !!! Edit by @Dipol vom 03.07.2019
...
...
WER DARF DIESE ARBEITEN DURCHFÜHREN ? Edit 13.10.2017 nach Email von @Dipol
Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Link zum finden von diesen bzw. zum prüfen ob die Arbeitskraft qualitifziert ist die ihnen etwas anbietet und oft sagt das sie qualifiziert dafür sei:
https://www.vde.com/de/blitzschutz/fachkraefte (wer hier eingetragen ist hat eine Qualifikation/Zulassung dafür !!!)

In der Blitzschutznormenreihe IEC 62305, die aber nur für Gebäude mit Blitzschutzanlagen relevant ist, wird wie folgt gegliedert:

ÄUßERER BLITZSCHUTZ:
Fangleitungen, Fangstangen, Ableitungen und Erdungsanlage (=> tag/Fangstange )

INNERER BLITZSCHUTZ:
(Blitz-)Schutzpotenzialausgleich und Überspannungsschutz (bitte Änderungen/Neuerungen beachten => http://www.kleiske-it.de/fachartikel.html )

Innerer Blitzschutz setzt nach NAV § 13 immer einen Eintrag im Installateurverzeichnis eines VNB voraus, das erfüllen aber nur wenige Blitzschutzbauer die auch konzessionierte Elektrofachkräfte sind.

Nach DIN 18014 dürfen für Fundament- und Ringerder von Neubauten - mit wie ohne Blitzschutzanlage - nur von Elektro- oder Blitzschutzfachkräften mit einem Eintrag in einem Installateurverzeichnis verlegt werden und für diese muss ein Übergabe-/Messprotokoll erstellt und dem Kunden übergeben werden.

Eine Zusatzqualifikation als Blitzschutzfachkraft ist somit nur bei Direkterdungen an Blitzschutzanlagen oder Montagen getrennter Fangstangen gefordert, jedoch nicht für konventionelle Antennenerdungen ohne Blitzschutzanlage.
Weitere Daten dazu .... Quelle: Google-Suche - Wer Erdungsanlagen einbauen darf
Für die Planung, Errichtung und Wartung von Blitzschutzsystemen sind deshalb speziell geschulte Blitzschutz-Fachkräfte zuständig.
Wer errichtet den Fundamenterder? Nach DIN 18014 ist ein Fundamenterder Bestandteil der elektrischen Anlage. Der Fundamenterder darf daher nur von Fachkräften oder unter deren Aufsicht errichtet werden, die die Anforderungen der DIN VDE 1000-10 oder DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) erfüllen.
Beitrag von @Dipol dazu (Quelle: KLICK):
Dipol hat geschrieben:Die Reihe DIN 18015 wird aus flächendeckender Unkenntnis der Baubeteiligen ebenso oft missachtet wie die DIN 18014:2014-03 für Erdungsanlagen. Aktuell gibt es dazu in anderen Foren immer noch und wieder wegen normwidrig von Maurern ohne Dokumentation eingebaute Anlagen Threads und es wäre verwunderlich, wenn es beim TE anders als nach dem Motto "Das haben wir schon immer so gemacht" gelaufen wäre. Zu unerheblichen Mehrkosten vorsorglich mitverlegte Anschlussfahnen für ein Blitzschutzsystem oder auch nur eine Fahne für außen ohne gefährliche Näherung abgeführte Antennenerdung, wären.
Thema Prüfprotokol => Kaufberatung/Planung einer Satanlage Neubau EFH + Jultec JPS0504-8M plus JRS0502-4+4T - Hardware für Umbau Einkabelsystem plus Legacy (bitte aufmerksam diese Beiträge lesen ... :1126 )

Mehr Beiträge dazu findet man über folgende Such-TAGs:
tag/Fundamenterder
tag/Anschlussfahne
tag/Fangstange
tag/Mast-naher-Potentialausgleich