Seite 1 von 1

EFH Planung

Verfasst: 12. August 2019 20:50
von TobiR
Guten Abend,

ich plane derzeit meine Umsatzug zum Sat Empfang für mein neues EFH. Ich habe nun einiges hier mitgelesen. Hätte aber noch ein zwei Fragen.

Ich habe bisher 9 Sat Dosen. Bei den Kindernzimmern sind die Sat Dosen redundant gehalten, da evtl. der Nachwuchs umstellen möchte. Ich würde mir gerne die Option mit Sat>IP offen halten. Und DAB habe ich auch überlegt. Bisher habe ich keinen Anwendungsfall für Sat>IP, da wir hauptsächlich Netflix schauen. Was ich gesehen habe, könnte ich aber jederzeit an den Multischalter einen Umsetzer ranbauen, oder? Bei DAB wird abgeraten, da dass ganze dann wieder ein Stromfresser ist und ne Steckdose benötigt. Richtig? Und ja, ich glaube ich komme auch mit Online Radio zurecht :-)

Beim Dachsparrenhalter bin ich mir noch nicht sicher, da ich den Sparrenabstand noch nicht weiß. Muss ich morgen mal nachmessen.

Der Elektriker legt mir die Kabel bis hoch in den Dachboden. Hab ich somit alles im Warenkorb? Ich hätte auch eine Vormontage / Aufbau auf Lochblech.
waren_sat.png
satanlage.jpg
Habe ich irgendwas vergessen? Kann ich mit Bestellen loslegen?

Gruß Tobias

Re: EFH Planung

Verfasst: 12. August 2019 21:06
von techno-com
Moderation: verschoben in die passende Rubrik, das hat alles mit einem Einkabelsystem nichts zu tun

In ihrer Planung fehlt auch 99%, lesen sie mal unter zb Kontrolle Warenkorb Sat Anlage für EFH

Re: EFH Planung

Verfasst: 13. August 2019 12:01
von techno-com
TobiR hat geschrieben:Guten Abend,
So jetzt am PC ... erst einmal von hier aus herlich-willkommen
TobiR hat geschrieben:Ich habe bisher 9 Sat Dosen. Bei den Kindernzimmern sind die Sat Dosen redundant gehalten, da evtl. der Nachwuchs umstellen möchte. Ich würde mir gerne die Option mit Sat>IP offen halten.
9 Anschlüsse und nur ein Multischalter für 8 Ausgänge ? Das passt nicht, richtig wäre bei ihnen der Jultec JRM0512M (M = mit Kaskadenausgängen .. mehr dazu in den verlinkten Beiträgen - da ist sogar einer dabei wo genau so ein Multischalter verbaut wurde dann, incl. Bildern dazu vom Voraufbau auf der Lochblechplatte incl. Potentialausgleich).
TobiR hat geschrieben:Bei DAB wird abgeraten, da dass ganze dann wieder ein Stromfresser ist und ne Steckdose benötigt. Richtig? Und ja, ich glaube ich komme auch mit Online Radio zurecht
Ja, das ist nichts was ich empfehlen würde ... Internetradio oder Zimmerantenne für DAB+/UKW reicht oftmals locker aus, da braucht man keinen komplizierten, teuren und stromfressenden extra Aufau.
TobiR hat geschrieben:Beim Dachsparrenhalter bin ich mir noch nicht sicher, da ich den Sparrenabstand noch nicht weiß. Muss ich morgen mal nachmessen.
Beiträge zu einem Sparrenhalter-Aufbau incl. Material-Liste, zeigt auch noch anderen Möglichkeiten sehr gut auf:
Planung Neubau
EFH Satanlage erneuern
TobiR hat geschrieben:Der Elektriker legt mir die Kabel bis hoch in den Dachboden.
Nein !!!! NIcht dorthin den Multischalter importantnotice
Gerade weil sie ja auch Sat-IP machen möchten benötigen sie da eine Verbindung vom kompletten Aufbau mit dem Netzwerk-Router ("Fritzbox" z.B.). Immer alles in einen TECHNIKraum, dorthin wo alles andere auch sitzt ... immer mehr verknüpfen sich diese Sachen alle, daher immer alles was TV, Netzwerk, Telefon etc. angeht in einen Raum zusammen verbauen. D.h. dann aber auch das der Mast-nahe Potentialausgleich fällig wird, direkt nach dem ersten Eintritt der Kabel vom LNB kommend ins Haus (und dort ist dann auch der Verbindungspunkt von den UV-beständigen Koaxkabeln zu den Haus-Verlegekabeln). Alles erklärt in den hier verlinkten Beiträgen.
Hier übrigens der Tag für Sat-IP Aufbauten: tag/Sat-over-IP
TobiR hat geschrieben:Hab ich somit alles im Warenkorb? Ich hätte auch eine Vormontage / Aufbau auf Lochblech.
waren_sat.png
satanlage.jpg

Habe ich irgendwas vergessen? Kann ich mit Bestellen loslegen?
Wie schon gesagt, da fehlt eigentilch alles was wichtig wäre für den kompletten Aufbau... was sie jetzt im Warenkorb haben ist noch nicht einmal vollständig für den Antennenmast .. Potentialausgleich fehlt gänzlich => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich

Der Voraufbau auf Lochblechplatte wird hier erklärt unter:
Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich

Mehr sehr gut passendes zu ihrem Vorhaben:
Kaufberatung/Planung einer neuen Satanlage
Kontrolle Warenkorb Sat Anlage für EFH

Re: EFH Planung

Verfasst: 13. August 2019 13:50
von TobiR
techno-com hat geschrieben:Nein !!!! NIcht dorthin den Multischalter importantnotice
Gerade weil sie ja auch Sat-IP machen möchten benötigen sie da eine Verbindung vom kompletten Aufbau mit dem Netzwerk-Router ("Fritzbox" z.B.). Immer alles in einen TECHNIKraum, dorthin wo alles andere auch sitzt ... immer mehr verknüpfen sich diese Sachen alle, daher immer alles was TV, Netzwerk, Telefon etc. angeht in einen Raum zusammen verbauen. D.h. dann aber auch das der Mast-nahe Potentialausgleich fällig wird, direkt nach dem ersten Eintritt der Kabel vom LNB kommend ins Haus (und dort ist dann auch der Verbindungspunkt von den UV-beständigen Koaxkabeln zu den Haus-Verlegekabeln). Alles erklärt in den hier verlinkten Beiträgen.
Hier übrigens der Tag für Sat-IP Aufbauten: tag/Sat-over-IP
Heißt ich müsste die vier Kabel vom Mastnahen Potentialausgleich runter in den Technikraum ziehen?

Ich glaub der Elektriker hat mir bereits alle Leitungen von den Dosen in den Dachboden hochgezogen.

Wenn dem so ist, müsste ich ja nur ein LAN Kabel in den Dachbodenziehen um den Sat>IP Umsetzer anzuschließen, oder?

Gibt es sonst noch Punkte die gegen eine Installation nahe dem Mast sprechen?

Re: EFH Planung

Verfasst: 13. August 2019 14:12
von techno-com
TobiR hat geschrieben:Heißt ich müsste die vier Kabel vom Mastnahen Potentialausgleich runter in den Technikraum ziehen?
Bitte mal die verlinkten Beiträge lesen, die erklären alles haargenau und das sogar mit vielen Bildern dazu.
TobiR hat geschrieben:Ich glaub der Elektriker hat mir bereits alle Leitungen von den Dosen in den Dachboden hochgezogen.
Dann ist ja der Fehler schon gemacht ... ein Mast-naher PA wird dan nicht fällig, da reicht dann der PA rund um den Multischalter aus (wenn nicht gerade der Eintritt der Kabel erstmals durch das Dach ins Haus weit weg vom Multischalter-Aufbau erfolgt - "weit weg" wären da schon 2 Meter ! Der Aufbau vom Multischalter sollte direkt dort dann erfolgen wo die Kabel rein kommen (eben "Mast-nah").
TobiR hat geschrieben:Wenn dem so ist, müsste ich ja nur ein LAN Kabel in den Dachbodenziehen um den Sat>IP Umsetzer anzuschließen, oder?
Der Sat-IP Router kommt ja nach an den Multischalter und muss verbunden werden mit dem Internet-Router .. also Netzwerk-Kabel !
Alternativ könnte man auch 4 Koaxkabel über die Kaskadenausgänge vom Multischalter runter legen in den Raum wo der Internet-Router steht und dort dann den Sat-IP Router installieren.
TobiR hat geschrieben:Gibt es sonst noch Punkte die gegen eine Installation nahe dem Mast sprechen?
Das was ich geschrieben hatte sollte ausreichen als negative Punkte ... es gibt nicht umsonst einen "Technik"raum, da gehört dann ALLE Technik auch rein.
Eines was noch dagegeben spricht ist ggf. die Temperatur die tlw. auf solchen Kniestöcken anliegen .. oft sind diese nicht nach außen isoliert, das aber wohl eher bei Altbauten.

Re: EFH Planung

Verfasst: 10. September 2019 10:52
von TobiR
Es hat jetzt eine Weile gedauert bis ich wieder dazu gekommen bin mich einzulesen.

Fangen wir von oben nach unten an:
Am SparrenhalterHerkules48-90 hängt die GibertiniSE85_ant und dort der LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP. Der LNB wird mit 4x5 Meter Koka799 (4 Stecker vormontiert für LNB Montage) mit dem Überspannungschutz SPSCH10 an den Erdungsblock ERDUNG13 mit Hilfe von 4x Stecker CC-F56_5-1 verbunden. Die ErdungslascheZ1_1/2 hängt am Herkules und wird mit dem Kabel KabelBSEr an der Hauserdung befestigt. Von der Lasche zum Erdungsblock verwende ich Kabel KabelPA4. Dachpfanne und Manschette sind vorhanden. Daher brauch noch zum Abdichten die Klebemanschette-sw. Vom Erdnungsblock geht es wieder mit jeweils 4 Steckern (gesamt 8) an den Multischalter JultecJRM0512M. Warum die M Version. Da ich später evtl. noch SAT IP nachrüsten möchte. Dann brauch ich nur die vier Kaskaden Ausgänge mit dem SatIP Kästchen verbinden und von dort mit einem Netzwerkkabel an den Router. Muss ich die Kaskadenausgänge mit vier F-Endwiderstand abdecken? Die anderen Ausgänge werden dann wieder mit den Steckern CC-F56_5-1 und dem bereits verlegten Kabel verbunden. Am anderen Ende Kabels benötige ich dann für alle Zimmer bis aufs Wohnzimmer die 3-Loch Dose SAT-DS20. Im Wohnzimmer möchte ich zwei Leitungen haben, daher brauche ich die 4-Loch Dose SAT-DS30. Zimmer habe ich im OG: 2xKind1, 2xKind2, 1xSchlafzimmerEltern EG: 1xWohnzimmer (4LochDose), 1xKüche, 1xBüro -> 7x SAT-DS20 und einmal SAT-DS30. Anschlüsse am Erdungsblock belege ich für die Dosen 9 Stück. Dann noch die 4 für den LNB sind 13 Anschlüsse. Müsste passen. Bei den Steckern bin ich auf 39 Stück gekommen. 4x von LNB am Erdnungsblock, 4x Erdnungsblock Richtung Multischalter und dann nochmal 4x am Multischalter. Und dann 9 Stecker jeweils für die Dosen also am Schalter und am Erdungsblock sowie auf der anderen Seite vom Erdungsblock.

Und zu guter Letzt hab ich noch die Lochblechplatte60x40PA hinzugefügt. Reicht diese?

Gruß Tobias

Re: EFH Planung

Verfasst: 10. September 2019 11:45
von techno-com
Hallo,

Ich schreibe vom Handy kurz, fliege erst heute Abend zurück aus dem Urlaub!

Stimmt fast alles, außer:
1. Mast-naher PA, da reicht ein 4-fach Block aus (kein 13er)
2. endwiderstände brauchen sie 8. 1x terrestrischer Eingang + 3x nicht verwendete Teilnehmer Ausgänge + 4x Kaskaden Ausgänge solange diese nicht verwendet werden
3. erdingsbloxk auf dem Lochblech einen 17-fach nehmen, nur so wären noch Reserven wenn man die 3 noch unbelegten Ausgänge mal benötigt
4. Patchkabel fehlen komplett ... 4x 30cm für Eingänge und 9x 50cm für die Ausgänge
5. Lochblech in 60x40cm nehmen. So psst später der Sat-IP Router mit drauf

Alles kompakt erklärt im oben verlinkten Beitrag unter Kontrolle Warenkorb Sat Anlage für EFH , dort sogar mit vielen Bildern die den Aufbau in allen Perspektiven auch zeigen !

Re: EFH Planung

Verfasst: 18. September 2019 07:31
von TobiR
techno-com hat geschrieben: 1. Mast-naher PA, da reicht ein 4-fach Block aus (kein 13er)
3. erdingsbloxk auf dem Lochblech einen 17-fach nehmen, nur so wären noch Reserven wenn man die 3 noch unbelegten Ausgänge mal benötigt
Guten Morgen und welcome back in der Arbeitswelt,
wie schon erwähnt wird die Installation am Dachboden nahe dem Mast sein. Kann ich mir dann 1. schenken und bei 3. auf den 17-fach Erdungsblock gehen?

Gruß Tobias

Re: EFH Planung

Verfasst: 18. September 2019 07:51
von techno-com
TobiR hat geschrieben:... wie schon erwähnt wird die Installation am Dachboden nahe dem Mast sein. Kann ich mir dann 1. schenken und bei 3. auf den 17-fach Erdungsblock gehen?
:1147

Re: EFH Planung

Verfasst: 10. Oktober 2019 08:45
von TobiR
Nach einigen Gesprächen mit dem Elektriker kommt der Multischalter nun doch in den Keller. Ich habe den Warenkorb angepasst.

Ich habe das Koka799 20 M durch OerenHD103PE_10m ersetzte. Da ich nun einen Mastnahen Potentialausgleich brauche. Da ich diesen direkt am Mast montiere, werden 10m reichen. Oder? Und nach dem Potentialausgleich würde mit dem KoaxDur95 runter in den Keller gehen. Aufgrund des Kabelwechsels benötige ich ja nun noch 16 Stecker CC-QuickmountF56CX3. Sind die passend zum OerenHD103PE und KoaxDur95?

Gruß Tobias

Re: EFH Planung

Verfasst: 10. Oktober 2019 09:08
von techno-com
Sieht plausibel aus in der Auflistung :1147

Was mir fehlt/fraglich ist noch:
1. fehlt die Gummi-Mastmanschette wohl ?
2.10m UV-beständiges Koaxkabel vom LNB, am Antennenmast hoch und dann durch den Antennenmast runter (alleine der hat 90cm) reichen wohl nicht ganz aus ... da werden 4 Kabel benötigt und das wären dann ja nur 2.5m pro Kabel, müssen aber sicherlich für alles über 3.5-4.0m sein. Am besten also 4x5m und man hat genug Reserven die man abschneider kann. Lieber zu viel als zu wenig, das ist ja auch keine kostenintensive Sache.
3. warum nur 3m Erdungskabel 16mm² ? Hier ggf. überdenken ob das passt
4. haben sie die 76m Koaxkabel auf den Meter genau berechnet ? Hier wären ggf. ein paar Meter "Sicherheit" gut da sonst irgendwo ein Meter fehlt.