Erdung oder Potentialausgleich

Wissen sie nicht was sie für ihre Satanlage alles benötigen, haben sie Fragen zu unseren Komplettanlagen oder zur Planung/Installation einer Anlage (Kabelverlegung, Ausrichtung, Multischaltern, LNB etc.) ?
Hier geht es um Legacy-Versorgungen (Standard Universal-LNB Aufbauten). Alles was Einkabel-Systeme (Einkabel-Multischalter nach Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 oder auch Einkabel-LNBs) angeht gibt es hier jeweeils eine eigene Rubrik dazu.
RichardB
postet ab und zu
Beiträge: 19
Registriert: 7. April 2009 09:45

Erdung oder Potentialausgleich

Ungelesener Beitrag von RichardB »

Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich stehe (immer noch) vor der Planung einer Satellitenempfangsanlage für ein 12-Parteienhaus, 4 Stockwerke hoch, links und rechts davon je ein Haus von gleicher Höhe die auch nicht geerdet sind (kein Blitzableiter mit 16 mm). Der Stummel der ehemaligen Gemeinschafts- Antennenanlage hat lediglich einen Potentialausgleich (4mm). Jetzt weis ich, dass es, zumindest in den siebziger Jahren, nicht unbedingt Vorschrift war, eine Antenne mit einem Blitzableiteranschluss zu versehen. Es kann natürlich sein, dass sich inzwischen etwas geändert hat und das Haus nur aus Bestandsschutzgründen keinen Blitzableiter hat. Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz gibt sich, mit einem lapidaren Satz zu diesem Thema, nicht gerade erschöpfend. Wo bekomme ich Informationen zu diesem Thema her, oder noch besser: wer kann mir sagen, ob ich ein Haus von ca. 15 m Höhe (Flachdach), in dessen Nachbarschaft 2 gleichhohe Gebäude stehen, mit einem Blitzableiter versehen muss oder auch nicht. Einen Blitzableiter neu aufbauen zu müssen hieße das Aus.

Grüße aus Rheinland-Pfalz


Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22123
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 495 Mal
Danksagung erhalten: 564 Mal
Kontaktdaten:

Ungelesener Beitrag von techno-com »

Gegen eine DIN kann man nicht einfach andere Sachen "empfehlen", die ist durchzuführen wie sie niedergeschrieben wurde.

Ein 4mm² Kabel ist somit nicht konform zur DIN.

Sprechen sie doch mal vor Ort mit einem Elektriker.

Auch ist es nicht relevant wie viele Häuser, egal wie hoch, sich in ihrer Nachbarschaft befinden. Die DIN sagt aus das ALLE Häuser für eine eigene DIN-konforme Erdung zu sorgen haben. Der Blitz kann auch den Weg zu ihnen finden, dem sind die Häuser aussenrum tlw. ganz egal. Der macht was er will !
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
RichardB
postet ab und zu
Beiträge: 19
Registriert: 7. April 2009 09:45

Ungelesener Beitrag von RichardB »

Hallo Herr Uhde,
die DIN sagt aus, wie ein Blitzschutz ausgeführt werden muss, wenn er denn ausgeführt werden muss.
Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz gibt diesbezüglich nicht viel her. Da heist es lapidar: §15 Abs 5 "Bauliche Anlagen, bei denen Blitzschlag leicht eintreten oder zu besonders schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen."
Ein Telefongespräch mit dem Bauamt heute früh ergab, dass normale Wohngebäude nicht zu diesem Gefährdungskreis gehören.
Um ein Risikomanagement laut DIN EN 62305-2 (alt DIN 0185-305-2) durchzuführen braucht man die o.g. Fakten schon. Allerdings gehört zur Beurteilung wohl auch ein erhebliches Maß an Erfahrung. Das fehlt mir.

Viele Grüße
RichardB
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22123
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 495 Mal
Danksagung erhalten: 564 Mal
Kontaktdaten:

Ungelesener Beitrag von techno-com »

Blitzschutz (Erdung), wie auch immer genannt, MUSS überall ausgeführt werden was in den Bereich des Bildes unten kommt.

Ich weiß nicht was ihr "Bauamt" ihnen da gesagt hat.

rot = notwendig
grün = nicht notwendig

Da sie aber AUF einem Dach die Anlage montieren möchten ist es bei ihnen notwendig.

Ggf. verwechseln sie da eine Blitzschutzanlage für das komplette Haus und die Blitzschutz-Vorschriften für Antennenanlagen ? Das sind 2 Paar Schuhe !
Dateianhänge
Bereiche für Erdung/Blitzschutz
Bereiche für Erdung/Blitzschutz
ErdungsvorschriftenAbstände.png (106.71 KiB) 2735 mal betrachtet
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
 


  • Related Topics
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Antworten

Zurück zu „technische Fragen zu Satanlagen“