Seite 1 von 1

Spannung auf SAT-Kabel

Verfasst: 22. Juni 2010 21:40
von gersh
Hallo,

wir haben seit 1 Jahr eine SAT-Anlage. Schüssel und Verteiler sind geerdet.
Bei uns im DG ist soweit auch alles OK.

Am Wochenende habe ich meinen Eltern im Stockwerk darunter einen Twin-Receiver angeschlossen. Dabei hab ich bemerkt, dass auf den 2 Steckern der SAT-Kabel Spannung anliegt. Stark genug, dass es beim gleichzeitigen Berühren der Stecker und des Gehäuse kräftig an den Fingern bitzelt. Heute beim Einstecken des Scart-Kabels habe ich auch kleine Blitze gesegen, als ich mit den Metallteilen des Scart-Steckers an das Gehäuse gekommen bin.

Woher kommt die Spannung?
Ist das normal, bzw. wo liegt der Fehler?
Kann irgend etwas kaputt gehen?

Merci.
gersh

Re: Spannung auf SAT-Kabel

Verfasst: 23. Juni 2010 08:40
von techno-com
gersh hat geschrieben:wir haben seit 1 Jahr eine SAT-Anlage. Schüssel und Verteiler sind geerdet.
"Geerdet" steht für den Blitzschutz, daher muss nur der Mast geerdet sein.
Verteiler bzw. die Verkabelung werden auch nicht geerdet, das nennt man dann "Potentialausgleich" welcher auch gemacht sein muss und genau dieser wird auch für ihr hier beschriebenes Problem verantwortlich sein.
Das wurde ihnen auch schon auf ihrer Anfrage hier im Forum unter ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH SAT-ANLAGE entsprechend auf die Erklärungen verlinkt.
gersh hat geschrieben:Dabei hab ich bemerkt, dass auf den 2 Steckern der SAT-Kabel Spannung anliegt.
Welche 2 Stecker ?
Die 2 Stecker wenn sie diese am Receiver angeschlossen haben oder die 2 Stecker die aus der Wand kommen ?
gersh hat geschrieben:Stark genug, dass es beim gleichzeitigen Berühren der Stecker und des Gehäuse kräftig an den Fingern bitzelt. Heute beim Einstecken des Scart-Kabels habe ich auch kleine Blitze gesegen, als ich mit den Metallteilen des Scart-Steckers an das Gehäuse gekommen bin.
Das kommt nur bei Anlagen vor die keinem oder einem falschen Potentialausgleich unterzogen wurden !
gersh hat geschrieben:Woher kommt die Spannung?
Von den Receiver-Versorgungsspannungen die der Receiver für div. Schaltungen ausgibt. Diese kann direkt aus dem Receiver kommen oder auch von einem Receiver an einem ganz anderen Aufstellort über die Verkabelung übertragen werden wenn dort z.B. keine diobenentkoppelten Bauteile (Antennendosen, Verteiler etc.) verwendet/verbaut wurden.
gersh hat geschrieben:Ist das normal, bzw. wo liegt der Fehler?
Fehlender bzw. falsch ausgeführter Potentialausgleich.
gersh hat geschrieben:Kann irgend etwas kaputt gehen?
Da ist man sich nicht ganz schlüssig !

Verfasst: 25. Juni 2010 12:10
von gersh
Hallo,

erstmal Danke für die Antwort.

gersh hat folgendes geschrieben:
Dabei hab ich bemerkt, dass auf den 2 Steckern der SAT-Kabel Spannung anliegt.

Welche 2 Stecker ?
Die 2 Stecker wenn sie diese am Receiver angeschlossen haben oder die 2 Stecker die aus der Wand kommen ?
Die 2 Stecker (F-Stecker) an den Kabeln, die aus der Wand kommen und welche an den Receiver angeschlossen werden


gersh hat folgendes geschrieben:
Woher kommt die Spannung?

Von den Receiver-Versorgungsspannungen die der Receiver für div. Schaltungen ausgibt. Diese kann direkt aus dem Receiver kommen oder auch von einem Receiver an einem ganz anderen Aufstellort über die Verkabelung übertragen werden wenn dort z.B. keine diobenentkoppelten Bauteile (Antennendosen, Verteiler etc.) verwendet/verbaut wurden.
Daher auch diese Spannung nur an einem Receiver? Bei allen anderen bizzelt es nämlich nicht.

Kabel 1 DG -> Dose -> Kabel -> Receiver1 (keine Spannung)
Kabel 2 DG -> Dose -> Kabel -> Receiver2 (keine Spannung)
Kabel 3 DG -> Dose -> Kabel -> Receiver2 (keine Spannung)
Kabel 4 OG -> Kabel direkt -> Receiver3 (keine Spannung)
Kabel 5 OG -> Kabel direkt -> Receiver4 (Spannung)
Kabel 6 OG -> Kabel direkt -> Receiver4 (Spannung)



gersh hat folgendes geschrieben:
Stark genug, dass es beim gleichzeitigen Berühren der Stecker und des Gehäuse kräftig an den Fingern bitzelt. Heute beim Einstecken des Scart-Kabels habe ich auch kleine Blitze gesegen, als ich mit den Metallteilen des Scart-Steckers an das Gehäuse gekommen bin.

Das kommt nur bei Anlagen vor die keinem oder einem falschen Potentialausgleich unterzogen wurden !
Der Verteiler ist unterm Dach und der Haus-Pot-Ausgleich im Keller (älteres Haus). Wir hatten uns damals in Ihrem Shop darüber unterhalten. Kabel bis in den Keller ziehen war unmöglich und Ausgleich des Verteilers an den Strom-Erdungsleiter (gelb/grün) nicht erlaubt.

Verfasst: 25. Juni 2010 12:21
von techno-com
gersh hat geschrieben:Der Verteiler ist unterm Dach und der Haus-Pot-Ausgleich im Keller (älteres Haus). Wir hatten uns damals in Ihrem Shop darüber unterhalten. Kabel bis in den Keller ziehen war unmöglich und Ausgleich des Verteilers an den Strom-Erdungsleiter (gelb/grün) nicht erlaubt.
Dann haben wir den Fehler in einem nicht vorhandenen "Potentialausgleich", dieser ist nach DIN-Norm zwingend vorgeschrieben ! Auch wenn es nur "schlecht möglich" ist muss er gemacht werden.

1. "Erdung" = vom Mast ein Erdungskabel "1x16mm² massiv" auf die Poti-Schiene im Keller verlegen

2. "Potentialausgleich" = alle Kabel vom LNB kommend und, wenn vorhanden, alle nach einem Multischalter zu den Receiver führenden Kabel über ein "Potentialausgleichsschiene" führen und diese Schiene dann wiederrum mit einem "1x6mm² massiv" Kabel mit dem Erdungskabel (siehe 1.) verbinden

Siehe auch unter Erdung SAT-Anlage

P.S. und wenn sie mit "und Ausgleich des Verteilers an den Strom-Erdungsleiter (gelb/grün) nicht erlaubt" meinen den Erdungsleiter einer Steckdose zu verwenden ist das NICHT erlaubt ! Der hat ja nur 1.5mm² bzw. 2.5mm² Durchmesser und weiterhin sprechen dageben noch viel mehr Faktoren.

Verfasst: 25. Juni 2010 13:23
von gersh
Geerdet haben wir (Mast) über 1x16qmm Kabel an Erdungsstab im Boden (gemäß DIN).

Brauchen wir jetzt also noch ein Kabel vom Erdungsstab an die Pot-Schiene und dann die 2 Pot-Schienen vor und nach dem Multischalter wiederum an das Mast-Erdungskabel?

Man ist das kompliziert!

Verfasst: 25. Juni 2010 13:28
von techno-com
gersh hat geschrieben:Geerdet haben wir (Mast) über 1x16qmm Kabel an Erdungsstab im Boden (gemäß DIN).
DAS ist nicht nach DIN da sie 2 Potentialpunkte (Potentialausgleichsschiene im Keller wo sie die Erdung der Elektroinstallation angeschlossen haben + Erdstab mit dem sie den Mast geerdet haben) verwenden und so Potentialunterschiede vorliegen ! Es darf nur EIN Punkt dafür verwendet werden, auch ein "verbinden" der beiden Punkte würde nicht DIN sein (siehe auch mein verlinkter Beitrag !).
gersh hat geschrieben:Brauchen wir jetzt also noch ein Kabel vom Erdungsstab an die Pot-Schiene und dann die 2 Pot-Schienen vor und nach dem Multischalter wiederum an das Mast-Erdungskabel?
Welche Poti-Schiene meinen sie ? Das Kabel an die Poti-Schiene im Keller, wie bereits zuvor erklärt, ist nicht nach DIN (Potentialunterschiede ! Kabel vom Mast muss DIRKET an die Poti-Schiene im Keller gehen !).
Und wenn sie die Poti-Schienen meinen die ihnen akt. für den Potentialausgleich der Antennenanlage (Kabel) fehlt dann muss diese einfach mit einem 1x6mm² Potentialausgleichkabel mit dem Antennenmast verbunden worden wo auch jetzt das 1x16mm² Kabel angeschlossen ist.
Habe ich in meinem Beitrag zuvor schon erklärt.
gersh hat geschrieben:Man ist das kompliziert!
Nicht sooo kompliziert ! Lesen sie was ich geschrieben habe und lesen sie den verlinkten Beitrag dann haben sie alles was gemacht werden muss nach DIN.