Seite 1 von 1

Meister Uhde's Antenne :-)

Verfasst: 26. Juni 2014 14:42
von antena
Hallo Herr Uhde,

hier in Ihrem Forum präsentieren Sie u.a. Ihren Netzwerkschrank unter folgendem Beitrag:

SAT Enddosen weiter verwendbar?

Laut Ihres Beitrags Sat Montage (Blitzschutz und Erdungsblock) befindet sich Ihre Antenne ja im ungeschützten Bereich. Also Direkterdung 16mm massiv??

Gerne würde ich wissen wie Sie dies nunmehr gelöst haben. Nicht in Bezug auf die Sauberkeit, sondern auf Erdung und Potentialausgleich, Schleifenfreiheit (Netzwerkschrank-Erdung…Potentialausgleich Sat-Komponenten also über Mast 4mm2 u. auch noch über den Schrank?, da Kontakt zum Rack… u. Rack ist ja hoffentlich auch geerdet), Trennungsabstände (u.a. auch zu Netzwerkkabel) ; Mastnaher Potentialausgleich…


Ich weiß, Fragen über Fragen.

Re: Meister Uhde's Antenne :-)

Verfasst: 26. Juni 2014 14:49
von techno-com
Da hatte ich anfangs auch geschludert, am Anfang hatte ich den Mast in der Direkterdung über 16mm² an die HES angeschlossen. Von dort dann nur das PA-Kabel 4mm² an den mastnahen PA direkt neben der Antenne auf dem Dach (schön im wetterfesten Gehäuse und mit wasserdichten Kompressionssteckern gemacht) und weiter nur an das Gehäuse vom Schaltschrank.

Das entsprach also dem PA für die Satanlage, aber eben nicht dem für das Netzwerk :1118

Lösung: Fangstange :1113 an den Mast ran, diese mit 16mm² an die HES. Den Mast nur mit 4mm² PA-Kabel an die HES und auch den Schaltschrank an die HES.