Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 5. Januar 2018 23:16
von 305er
Hi,
bei unsrer Sat Installation fehlt noch die Erdung sowie der PA.
Wie alles angeschlossen werden soll, ist soweit klar.
Unser Elektriker meinte jetzt, man kann sich den Weg durch den Raum sparen und das 16mm² Kabel direkt am Sicherungskasten an die Erdungsschiene anschließen.
Ist dies so korrekt?
Also von der HES geht ein Kabel zum “Hauptstromkasten“, von dort geht dann ein Kabel in.den Sicherungskasten an eine Schiene.
Leider ist der Stromkasten verblompt und ich kann nicht reinschauen, wie die da was verbunden haben.
Anbei mal die Bilder.
Kann man nun die Erdung in den Sicherungskasten führen und dort anklemmen?
Gruß
IMG_20180105_165750.jpg
IMG_20180105_165757.jpg
IMG_20180105_163835.jpg
Re: Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 6. Januar 2018 10:50
von techno-com
Dort am 3. Bild anschließen, das ist die HES. Die verbindet in Bild 1 sind nicht tauglich für Blitzstrom !!!!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 6. Januar 2018 11:47
von 305er
Oh ok, danke.
Hätte gedacht, dass das erste Bild die HES ist....gut, sehr schön.
Jetzt muss nur noch ein Loch durch die Betondecke gebohrt werden, damit das Kabel durch kann

Re: Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 6. Januar 2018 11:52
von techno-com
Außen am Haus runter ! Stichwort „Trennungsabstand“, das mal in der Board Suche eingeben.
Sache für Fachmann übrigens !!!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 6. Januar 2018 12:22
von 305er
Sorry, aber außen am Haus bei nem Neubau....ne Danke. Sieht net schön aus
Re: Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 6. Januar 2018 13:05
von techno-com
Daher gehört das ja unter Putz und in die Planung von Anfang an mit rein .....
aber einfach mal lesen was ich oben ALLES geschrieben hatte ... sonst wird das nie etwas.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 6. Januar 2018 13:20
von 305er
Sag es net mir, sondern der Baufirma....ich denke Amt Anfang vom Hausbau bestimmt net an das Fernseh gucken
Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 6. Januar 2018 14:04
von techno-com
Fehler eben, man muss an alles denken (nicht nur ans WC) !
Von der Baufirma dann noch dazu Unvermögen und fehlerhaft/stümperhaft !
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Erdung im Sicherungskasten?
Verfasst: 19. Februar 2018 22:51
von Dipol
305er hat geschrieben:Kann man nun die Erdung in den Sicherungskasten führen und dort anklemmen?
Nicht alles was man "kann" ist auch normkonform.
DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2017-10 hat geschrieben:
11.3.2 Erdungsleiter
...
Die folgenden Bestandteile sind speziell ausgeschlossen:
- Schutzerdungs- und/oder Neutralleiter der Stromversorgungsanlage;
- der Kabelschirm (äußere Leiter) jedes beliebigen Koaxialkabels.
Prophylaktischer Hinweis für Ausreden konzessionierter EFK, die vertragswidrig kein VDE-Auswahlabo vorweisen können: PEN und PE waren auch schon nach den abgelösten Vorgängernormen als Erdungsleiter von Dachantennen unzulässig.
Jeder weiß, dass eine Kette nur so stark wie das schwächste Glied ist, im Antennenbau wird diese Selbstverständlichkeit aber gewöhnlich ausgeblendet. Erdungsleiter aus 16 mm² Cu halten - vorbehaltlich dafür zertifizierter Klemmen - auch äußerst seltene Blitzstromstärken von 200 kA aus, aber nicht wenn der Mastanschluss und/oder die HES oder weitere Sollbruchstellen dazwischen nur für Starkstrom-PA ausgelegt sind.
Bei weniger als 3 Ableitungen von Blitzschutzanlagen und somit üblicherweise einem Erdungsleiter von Antennenanlagen müssen die Verbinder nach
Prüfnorm Klasse H = 100 kA blitzstromtragfähig zertifiziert sein.
Die meisten Elektriker haben ihre Kernkompetenzen in anderen Bereichen als in Antennentechnik im allgemeinen und Blitzschutz, Erdung und PA im besonderen. Eine EFK, die von selbst wusste, dass die Klemmen für Erdungsleiter nach IEC 61561-1 blitzstromtragfähig sein müssen, ist mir bislang noch nicht begegnet.