Verbindung von geerdeten Metallteilen im ungeschützten Bereich

Verfasst: 17. Mai 2016 01:09
von codelaie
Hallo liebes Forum,

da ich nun auch schon seit längerem hier mitlese und viele Nächte mit dem durchwelzen von Threads über Blitzschutz/Erdung verbracht habe, bleibt leider immer noch eine Frage offen.

Die Sat Schüssel wird im ungeschützten Bereich an der Hauswand angebracht werden müssen und eine Blitzschutzanlage ist nicht vorhanden, sodass eine Direkterdung bestehen muss. --> NYY-J 1x16 + NYY-J 1x6 liegen schon bereit, genauso wie Erdungsblöcke, Lochblech usw.

Da die Trennungsabstände leider nicht eingehalten werden können, werden die Dachrinne oberhalb der Schüssel + Kellerüberdachung + Dachrinne neben der Kellerüberdachung (leider nicht mit der Dachrinne oberhalb der Schüssel verbunden :cry: ) auch mit einbezogen werden müssen.

In einem anderen Thread dazu kam ich dann auf die Kombi aus DEHN 540 251 + 339 059 (Vielen Dank an dieser Stelle an Dipol coolthumb ), damit alles seine Richtigkeit hat und die Anforderungen an die Klasse H mit einer Ableitung gegeben sind. Leider stehe ich nun aber vor der großen Frage, wie ich die einzelnen Leitungen verbinden kann.. Wenn mich nicht alles täuscht hat das NYY-J 1x16 einen Innendurchmesser von ca. 4,5 mm, allerdings fangen die Verbinder erst bei Rd 8 mm an, was dann ja leider zu groß ist :cry: .


Habt ihr zufällig eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte?

Vielen Dank schonmal für eure Mühen

codelaie

Re: Verbindung von geerdeten Metallteilen im ungeschützten Bereich

Verfasst: 17. Mai 2016 07:12
von techno-com
codelaie hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum :freunde
codelaie hat geschrieben:da ich nun auch schon seit längerem hier mitlese und viele Nächte mit dem durchwelzen von Threads über Blitzschutz/Erdung verbracht habe, bleibt leider immer noch eine Frage offen.
Hinweis: Arbeiten an Blitzschutzanlagen unterliegen dem Fachpersonal, bitte meine Fußnote und das geschriebene von @Dipol dazu hier im Forum beachten !
codelaie hat geschrieben:Wenn mich nicht alles täuscht hat das NYY-J 1x16 einen Innendurchmesser von ca. 4,5 mm, allerdings fangen die Verbinder erst bei Rd 8 mm an, was dann ja leider zu groß ist.

Habt ihr zufällig eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte?
Ein Erdungskabel (NYY-J 1x16mm² RE) hat einen Innenleiter-Durchmesser von ca. 4-4.5mm (gerade mal selbst gemessen, finde dazu überhaupt gar keine Angabe ....).
Dafür gibt es dann sogenannte "Cupalhülsen" (z.B. DEHN CUPAH GL Q25 AL CU - Art. Nr. 562250) um diese in Klemmen einzuspannen/-schrauben die nur für dickere Querschnitte konfektioniert sind.

Re: Verbindung von geerdeten Metallteilen im ungeschützten Bereich

Verfasst: 17. Mai 2016 13:53
von codelaie
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort und den Hinweis zur Arbeit an Blitzschutzanlagen :freunde. Wie schon in ihrer Signatur erwähnt, soll diese Anlage nach Fertigstellung auch abgenommen werden.

Dann hab ich mich ja mit den ca 4,5mm nicht verrechnet :Laughinglol:. Diese Hülsen hatte ich auf meiner Suche auch schon ins Auge gefasst und gehofft, dass diese für den Zweck richtig sind. Bitte korrigieren sie mich, falls ich mich irre, aber haben diese Hülsen nicht einen Innendurchmesser von 6,3 mm ?
Dazu nochmal ein Beitrag hier aus dem Forum von @Dipol, dass diese Hülsen nicht normkonform an ein 16mm2 Kabel anzuschließen sind. Satanlage Umbau Beratung Komponenten

Da dieser Beitrag nun schon 1 Jahr her ist, hatte ich gehofft, dass sich bis dahin vielleicht schon etwas in diese Richtung getan hat und es mittlerweile Bauteile dafür gibt bzw. sich andere Möglichkeiten ergeben haben :1145