Hallo.... weiter geht´s
Habe ihre Zeichnung etwas modifiziert, ein paar Änderungen eingezeichnet..... mehr im Folgenden
cracker182 hat geschrieben:1. Stock:
Multiswitch -> 1. Dose ca. 10m
1. Dose -> ca. 7 m -> 2. Dose
2. Dose -> ca. 5 m -> 3. Dose
3. Dose -> ca. 6 m -> 4. Dose
Erdgeschoss:
Multiswitch -> 1. Dose ca. 13m
1. Dose ->ca. 10m -> 3 Fach Verteiler
3 Fach Verteiler -> ca. 5m -> 2. Dose
3 Fach Verteiler -> ca. 5m -> 3. Dose
3 Fach Verteiler -> ca. 5m -> 4. Dose
Für diese Kabellängen habe ich mal die Antennendosen-Typen eingezeichnet, dies alles gemünzt auf die
Jultec JAP-Antennendosen Serie !
Ob es sinnvoll ist die
Schutzschaltung über Vergabe/Programmierung der ID in die Dosen vorzunehmen kann ich nicht entscheiden, das ist normal nur richtig sinnvoll wenn pro Strang eine wohnungsübergreifende Installation gemacht wird (was ja hier nicht gegeben ist)....
P.S. die
Jultec JAP307 ist eine wahre Enddose für Unicable die nicht mit einem Endwiderstand abgeschlossen werden muss
cracker182 hat geschrieben:Was die Anzahl der Satelliten betrifft:
Nach langen hin und her nun doch 2 Sat's im ganzen haus
OK, also auf jeden Fall ein Unicable-Verteiler/Multischalter mit 9 Eingängen ...
cracker182 hat geschrieben:Tuner:
pro Wohneinheit 4 tuner
Das wäre dann ein System mit 6 Unicable-Umsetzungen an jedem Ausgang vom Schalter, in diesem Fall müsste dafür ein
Jultec JPS0902-6A (2 Satelliten => 2 Ausgänge => je 6 Unicable-Umsetzungen pro Ausgang =>
System mit Kaskadenausgängen an welche der vorhandene Multischalter angeschlossen werden kann - das ohne Netzteil da die LNB-Stromversorgung bereits vom "alten" Multischalter übernommen wird und der JPS-Schalter an sich selbst
receivergespeist ist).
Alternativ, der viel günstiger, würde auch der
Jultec JPS0902-3A gehen, gleiches System wie oben nur das dieser nur 3 Unicable-Umsetzungen pro Ausgang hätte (also max. 3x Single-Receiver pro Strang einsetzbar) !
cracker182 hat geschrieben:Zum Thema Blitzschutz:
16mm² ist am Dachboden vorhanden.
meine Frage war eigentlich nur was für ein system? Katrein mit KAZ11/12 oder die F-Überspannungsstecker mit erdungsschiene
(das beide an das 16mm² Kabel mit angeschlossen werden müssen ist mir klar

)
Das vorhandene 16mm² von der HES an den Antennenmast
IST der äußere Blitzschutz !
Vorschrift dazu wäre noch die Durchführung des PA (Potentialausgleich/Potenzialausgleich). Warum der gemacht werden muss und wie der gemacht werden muss habe ich ihnen bereits vorab in den
Erdungs-Thread hier im Forum verlinkt und das habe ich ihnen auch noch einmal in die modifizierte Zeichnung mit eingezeichnet + dort auch erklärt.
Ihre immer wieder genannten
F-Überspannungsstecker/-Überspannungsschütze sind absolut keine Vorschrift und nur ein "nice to have" geben
statische Überspannungen (z.B. verursacht durch Blitzeinschläge im Umkreis), diese sind also keine Vorschrift wie der "äußere + innere Blitzschutz" der durchgeführt werden
MUSS in ihrem Fall (Antenne im nicht Blitzschutz-geschützen Bereich + wohnungsübergreifende Installation vorhanden).
In der Anlage auch noch Bilder von einem durchgeführen Potentialausgleich, eine Anlage davon auch mit vorgeschalteten
Überspannungsschützen (pro Ausgang vom LNB, in ihrem Fall also 8 Stk., muss ein solches Teil zwischen geschalten werden, also zwischen LNB und dem ersten Erdungsblock auf der Eingangsseite von diesem Erdungsblock !).
cracker182 hat geschrieben:Also was die Kabellängen betrifft:
LNB's -> Multiswitch 4m
Das bedeutet das man keinen extra Mast-nahen Potentialausgleich machen muss ..... Der muss nur durchgeführt werden wenn die Multischalter-Verteilung weiter weg von der Antennenanlage ist und nicht wie bei ihnen genau "nebendran" sitzt.
cracker182 hat geschrieben:Kabel:
Was die alten kabel für welche sind kann ich leider nicht genau sagen:
was ich weis: sie sind doppelt geschirmt und haben einen schaumstoff kern.
Mit dieser Aussage lässt sich über das Kabel nichts sagen.
cracker182 hat geschrieben:die Zuleitungen zur ersten Dose in jedem Stockwerk würde ich neu verlegen!
aber was für ein Kabel nehmen?
Nicht von den Werbeaussagen verwirren lassen... Dazu =>
Code: Alles auswählen
Kabel + Zubehör
Bitte beachten !
Die ABSCHIRMUNG ist zwar ein schöner Begriff aus der Bewerbung von Kabeln, sie ist aber NICHT die Aussage für ein "gutes" Kabel !
Die Norm "Class A" beginnt bereits ab einer 2-fachen Abschirmung und 90db Abschirmung (jeweils die "Schirmdämpfung"), alles weitere kann daher auch als "Luxus" bezeichnet werden. Daher sind Angaben wie z.B. ">135db Abschirmung" einfach zu ignorieren, sieht man auch daran das diese Kabel durch die Bank weg alles Stahl-Kupfer Kabel (Stahlkern der oft nur mit Kupfer hauchdünn beschichtet ist, geht tlw. sogar schon bei einem Kratzen mit dem Fingernagel daran ab) sind und keine Voll-Kupfer Kabel (100%iger Kupfer Innenleiter !).
Bei einem guten Kabel ist es daher vielmehr wichtiger das der Innenleiter aus Voll-Kupfer ist, das verbessert die Signaldämpfung sowie Stromleitfähigkeit.
Das beste Kabel nützt auch nichts wenn die Stecker nicht richtig gewählt werden bzw. noch schlimmer wenn sie falsch montiert werden. Wir empfehlen daher für die Kabelmontage immer "F-Kompressionsstecker" zu verwenden. Diese sind super einfach zu montieren, diese sitzen super fest auf dem Kabel (wie oft hatten wir schon Fehler die auf raus gerutschte Kabel zurückzuführen waren !), sind wasserdicht und vor allem Hochfrequenz/ hochfrequent abgeschirmt (Abschirmung damit viel besser als mit herkömmlichen F-Steckern).
Für mehr Infos zu den Kompressionssteckern (Anleitung Montage, etc.) finden sie einen [url=https://www.satanlagenforum.de/anleitung-montage-f-kompressionsstecker-t6662.html]Beitrag hier in unserem Onlineforum[/url]
Und da reicht ein ganz normales
2-fach abgeschirmtes Kabel dann auch schon aus, nur eben darauf achten das der Innenleiter aus Voll-Kupfer ist !
Stecker sind da tlw. viel wichtiger noch erweiternd dazu.
Hoffe das ist erst einmal weiter erklärend....
Zusatz (nach einem Telefon-Gespräch mit Jultec soeben noch):
Jultec JPS0902-6 Geräte aktuell nicht lieferbar, wird eine längere Lieferzeit haben (der akt. auf unserer Homepage genannte Termin 26.10.12 ist nicht bestätigt und wird eher nicht passen) ! Die JPS0902-3 sind aktuell nur in der
A-Version (
JPS0902-3A) lieferbar (3 Stk. aktuell an Lager bei Jultec), d.h. man müsste die 9 offenen
Kaskadenausgänge dort mit einem "
DC-entkoppelten F-Endwiderstand" abschließen.