Seite 1 von 1
Erdung Antennenschrank
Verfasst: 29. April 2014 14:48
von MaxPower
Hallo, ich hätte eine Frage bzgl. Erdung bzw. PA des Antennenschranks: Muss dort das Erdungskabel angeschlossen werden, das vom Antennenmast kommt oder kann dort eine Direktverbindung mit dem Fundamenterder des Hauses hergestellt werden?
Vielen Dank.
Max
Re: Erdung Antennenschrank
Verfasst: 29. April 2014 14:58
von techno-com
Auszug aus dem Erdungsbeitrag =>
Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
techno-com hat geschrieben:......
Dieser Erdungsblock muss dann mit einem mind. 1x4mm² massiven Potentialausgleichskabel (
Potentialausgleichskabel NYY-J 1x6mm² bzw. H07V-U 4mm² / hier ist
KEIN Einzellitzenkabel erlaubt, nur MASSIVE Innenleiter)
mit dem Antennenmast verbunden werden, also genau am gleichen Punkt aufgelegt werden wo auch das Blitzschutzkabel aufgelegt ist (
auch wenn der/die Erdungsblock/-blöcke direkt neben der Haupterdungsschiene - HES - im Keller montiert werden dürfen sie nicht dort direkt angeschlossen werden, sondern immer mit dem Punkt verbunden werden wo das 16mm² Blitzschutzkabel am Antennenmast befestigt wurde da sonst einen Schleifenbildung entstehen kann ! JA, das ist schwer und arbeitsaufwändig, ist aber genau so nach DIN festgelegt - Ausnahme das der Potentialausgleich auch direkt an die HES angeschlossen werden darf nur dann wenn kein Blitzschutz durchgeführt werden muss - z.B. wenn die Antenne nicht im dafür vorgeschriebenen Bereich installiert wurde bzw. die Antenne über extra Fangstangen bereits geschützt wurde).
....
Re: Erdung Antennenschrank
Verfasst: 29. April 2014 15:12
von MaxPower
Hallo Herr Uhde, danke für die schnelle Antwort.
Dass der Erdungsblock und Multischalter mit dem 16mm^2 Anschlusspunkt am Antennenmast verbunden werden müssen ist klar. Mir geht es um dem Antennenschrank, in dem Erdungsblock und Multischalter eingebaut sind. Dieser hat ja auch Zapfen zum Anschluss eines Potentialausgleichs. Welche Erdungsleitung schließe ich nun daran an? Die vom Antennenmast kommende oder die Haupterdungsschiene?
Re: Erdung Antennenschrank
Verfasst: 29. April 2014 15:27
von techno-com
Das steht in der Antwort oben ein Satz zuvor der roten Markierung schon mit drin

und ist in dem dort gezeigten Bild auch eingezeichnet.....
techno-com hat geschrieben:.....
Es müssen dann ALLE Kabel vom LNB (+ ggf. von terrestrischen Antennen zusätzlich) kommend UND alle Kabel nach dem Multischalter (falls einer eingesetzt wird) auf einen
Erdungsblock/Erdwinkel aufgelegt werden. Auf diesem Weg also der Außenleiter/ die Abschirmung des Kabels über den F-Stecker abgegriffen metallisch/elektronisch leitend mit dem Erdungsblock (auch Potentialausgleichsschiene/Potenzialausgleichsschiene/Poti-Schiene/Erdschiene genannt) verbunden.
Dieser Erdungsblock muss dann mit einem mind. 1x4mm² massiven Potentialausgleichskabel (Potentialausgleichskabel NYY-J 1x6mm² bzw. H07V-U 4mm² / hier ist KEIN Einzellitzenkabel erlaubt, nur MASSIVE Innenleiter) mit dem Antennenmast verbunden werden, also genau am gleichen Punkt aufgelegt werden wo auch das Blitzschutzkabel aufgelegt ist ....