Erdung Satanlage mit Staberder
Verfasst: 5. Mai 2016 11:09
Hallo,
leider geht das 16mm2 Erdungskabel meiner SAT-Anlage mitten durchs Haus durch den Hauptsteigschacht, wo auch alle anderen Kabel verlegt sind.
Somit ist der Trennabstand eher fragwürdig. Ich würde gerne deswegen ein extra 16mm2 Erdungskabel außerhalb an der Hauswand herunterführen und mit einem 2,5m langen Staberder verbinden.
Den Staberder würde ich dann wieder mit einem Potentialausgleichskabel mit der Haupterdungsschiene verbinden; ich hätte dafür noch ein 18mm Leerrohr zur Verfügung das von der Hausaußenwand zur HES geht (mittig im Haus).
Ist das so zulässig und welchen Querschnitt müsste das Potentialausgleichskabel haben, 6mm2 10mm2, bekomme ich das durch das 18mm Leerrohr ?
Danke!