TBFE hat geschrieben:Kurze Vorrede: da ich "ein bisschen" vom Fach bin (E-Technik Studium, aber jetzt eher EDV),
Hallo... bei mir ist es fast umgekehrt ! Ahnung von der Materie "SAT" und oft blind bei der Sache "EDV". Das dieses Forum hier läuft ist oft unglaublich (und nur durch sehr viel Foren-Anfragen/-Hilfe möglich), akt. mal wieder Probleme durch "double content" da das SEO-Tool nicht so will wie es soll (Links auf Startseit und div. andere gehen immer auf Beitragstitel techno-com.de/Forum/topicxyz.html statt auf das rewriten wo dann der Beitragstitel als URL-Titel mit drin steht), zum verzweifeln ! Und dann werden noch tlw. sid-Werte hinter die URL geschrieben, ich dreh gerade wieder durch wenn ich mir das anschaue.
TBFE hat geschrieben:Das Gebäude (im Übrigen das höchste in der näheren Umgebung, nur ein paar Bäume daneben sind etwa ebenso hoch)
Das hat mit der Sache nichts zu tun ob das Gebäude das höchste, kleinste etc. ist bzw. ob es am höchsten Punkt der Umgebung steht. Es gibt
eine allgemeine Vorschrift die für jedes Haus gilt, unabhängig von der Lage/Größe/etc.
Parallel läuft gerade eine Anfrage die ich hier gleich mal verlinke, sollte auch ganz interessant sein:
ERDUNG POTENTIALAUSGLEICH SAT-ANLAGE
TBFE hat geschrieben:....hat kompletten Blitzschutz (Ableiter entlang Dachfirst, allen Ecken und Kanten, Fangstangen an Schornsteinen usw).
Und damit gelten Sonderregelungen für die Antennenanlage ! Hatte gerade auch solche eine Anlage zu bauen in einem 21-Parteien-Haus und musste mich gerade da auch in diese Sache einlesen.
TBFE hat geschrieben:Der Antennenmast (ursprünglich 5 Meter hoch) ist mit dem Biltzschutz des Hauses ist verbunden (dort wo der Mast ins Dach geht).
(Es gibt keine unabhängige Fangstange, die höher als der Antennenmast ist, der Mast steht etwas unterhalb des Dachfirsts, überragt diesen aber um 1..2 Meter.)
In diesem Fall muss die Antennenanlage über Fangstangen abgesichert werden und darf nicht direkt an die Blitzschutzanlage angeschlossen werden.
Den Antennenmast kappen war eine gute Entscheidung, sonst wäre er nur ein "langes" Lockmittel für Blitze gewesen.
TBFE hat geschrieben:Die Potenzialausgleichsschienen bei den Verstärkern in der Antennenverteilung im Dachgeschoss sind über ein Cu-Massivkabel (gelb-grün) mit dem unteren Ende des Antennenmastes verbunden (dort wo der Mastfuß im Inneren des Haus angeschraubt ist). Dieses gelbgrüne Kabel ist außerhalb des Rohres mit den Koax-Kabeln vom Mast zur Antennenverteilung verlegt (wenn auch räumlich nahe dazu).
In diesem Fall dann falsch ! Der Antennenmast muss dann nicht direkt in den Blitzschutz eingebunden werden (sondern über die Fangstange gesichert werden), dafür aber DIREKT an den Potentialausgleich mit angeschlossen werden. Dafür muss ein mind. 1x4mm² Kabel vom Antennenmast bis zur HES (Haupterdungsschiene) verlegt werden.
Da diese Installation weiterhin auch wohnungsübergreifend ist muss ein vollständiger Potentialausgleich für die Koax-Verkabelung + die Verteil-/Verstärk-Komponenten durchgeführt werden.
Dieser hat über Erdungsblöcke/-schienen zu erfolgen, die Verteil-/Verstärk-Komponenten müssen auch mit angeschlossen werden (Bild dazu mal in der Anlage).
TBFE hat geschrieben:Allerdings gibt es ein weiteres gelb-grünes Kabel, das von den Potenzialausgleichsschienen weiter (ins Haus nach unten) führt, wo es endet weiß ich nicht.
Es könnte (aber da bin ich nicht sicher) z.B. an die Hauptwasserleitung angeklemmt sein, jedenfalls endet dort ein gelb-grünes Kabel, aber es gibt noch andere solche Kabel im Keller.
1. Kabel ins nirgendwo bringen nichts, man muss genau wissen wo ein Kabel hingeht bzw. her kommt !
2. Wasserleitungen (sowie Gasleitungen, Regenrinnen, etc.) dürfen nicht für solche Sachen (Erdung/Blitzschutz/Potentialausgleich) verwendet werden ! Einfacher Grund: geht mal eine dieser Leitungen kaputt wird sie heute durch ein Zwischenstück aus Plastik ersetzt, und das ist dann nicht leitend und unterbricht damit den gesamten Durchgang.
TBFE hat geschrieben:Falls die Vorschriften heute anders sind, genießt diese Art der Ausführung Bestandsschutz?
Ändern die in den letzten Jahren vorgenommen sowie die demnächst anstehenden Umbauarbeiten daran etwas?
Wenn zum Zeitpunkt der Erstellung nach DIN aufgebaut wurde und sich diese ändert gibt es einen "Bestandsschutz" ! Bei jeder Änderung/jedem Umbau muss aber auch die akt. gültige Norm "upgedated" werden, in ihrem Fall also auf jeden Fall.
Weiterhin ist der Anschluss des Antennenmastes an das gesammte Haus-Blitzschutzsystem eher eine "Vergrößerung" der Gefahr für die Hausverkabelung da man damit die Chance vergrößert das Blitzstrom zu den Antennenkabeln kommt.
TBFE hat geschrieben:Müssen/sollten wir da was ändern (lassen)?
Also z.B. eine Fangstange zusätzlich und den Antennenmast dann vom Hausblitzschutz abklemmen (so etwas würde ich selbstverständlich einem Fachbetrieb überlassen, wenn es notwendig wird).
Das mit dem "abklemmen vno der Hausblitzschutzanlage" muss auf jeden Fall durchgeführt werden, der Antennenmast ist über Fangstangen in den Blitzschutz mit einzubeziehen und nicht auf dem direkten Anschlussweg. Und dann fehlt das mind. 4mm² PA-Kabel vom Antennenmast bis zur HES !
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein
Discounter oder reiner
Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum
https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (
Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und
abnehmen.
Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.