Erdung SAT-Anlage

Ungelesener Beitrag von gersh »

Hallo,

ich habe heute bei Euch eine SAT-Anlage gekauft und habe da wegen der Erdung (Pot.-Ausgleich) noch eine Frage.

- Schüssel samt Mast steht auf dem Dach
- Von dem Mast lege ich ein 16mm² CU an die CU Regenrinne
- Am Boden dann per 16er CU von Fallrohr in den Boden
(5m Bandeisen, 50 cm tief verlegt [Banderder]
- Die Eingangskabel (von LNB) an eine Pot-Schiene, ebenso die
Ausgangskabel an eine gesonderte Pot-Schiene.
Diese beiden Pot-Schienen per CU-Kabel an den Mast (bzw. Erdungskabel)

Nun meine Fragen:
Überall lese ich, dass die Pot-Schienen auch mit dem Haus-Pot-Ausgleich verbunden werden müssen/sollen. Dieser liegt jedoch im Keller! Ich lege jetzt doch kein Kabel quer durch 3 Stockwerke!?

Kann ich die Erdung (grün/gelb) von der Stromzuführung für den Multischalter nicht verwenden? Die Erdungsleitungen aller Stromkabel sind doch eh am Haus-Pot angebracht.

Weiterhin verwundert mich die Verbindung Pot-Schienen zum Mast. Sollte da ein Blitz einchlagen, leite ich diesen doch ins Haus - oder nicht?

Hat jemand Hinweise für mich?

Danke vorab,
Gersh
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22370
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 568 Mal
Kontaktdaten:

Ungelesener Beitrag von techno-com »

Das jetzt hier alles zu beschreiben würde einige Seiten benötigen, alles genau beschrieben steht hier im Fourm zusammengefasst unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich !

Lesen sie sich das dort bitte mal kurz durch, ist sehr gut geschrieben und auch bebildert.

Das mal vorab !
gersh hat geschrieben:Überall lese ich, dass die Pot-Schienen auch mit dem Haus-Pot-Ausgleich verbunden werden müssen/sollen. Dieser liegt jedoch im Keller! Ich lege jetzt doch kein Kabel quer durch 3 Stockwerke!
Antennemast verbinden mit der Haus-Poti-Schiene (Kabel = 1x 16mm² massiv) => alle Kabel auf Potentialschiene legen und diese mit dem Antennemast, bzw. dem Erdungsanschluss daran, verbinden (Kabel = 1x 6mm² massiv).
gersh hat geschrieben:Kann ich die Erdung (grün/gelb) von der Stromzuführung für den Multischalter nicht verwenden? Die Erdungsleitungen aller Stromkabel sind doch eh am Haus-Pot angebracht.
NEIN ! Auch keine Wasser- bzw. Gasrohre etc. ! Das Kabel MUSS mind. 1x 16mm² haben und muss einen massiven Innenleiter haben.
gersh hat geschrieben:Weiterhin verwundert mich die Verbindung Pot-Schienen zum Mast. Sollte da ein Blitz einchlagen, leite ich diesen doch ins Haus - oder nicht?
NEIN. Der Blitz sucht sich den "einfachsten Weg" ins Erdreich, also direkt über das Erdungskabel am Mast zur Potischiene im Keller !
Zuletzt geändert von techno-com am 23. Juni 2010 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22370
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 568 Mal
Kontaktdaten:

Re: Erdung SAT-Anlage

Ungelesener Beitrag von techno-com »

Nachtrag hier, auch wenn schon älter !

Ein Regenfallrohr ist im Außenbereich jetzt doch erlaubt...
Metallene Installationen wie Regenfallrohre und Dachrinnen sind als Erdungsleiter dann erlaubt, wenn sie z.B. hartverlötet, geschweißt, verschraubt o.ä. und nicht nur gesteckt sind. Selbstverständlich muss dann das untere Ende des Fallrohrs auch über eine Fallrohr-Bandschelle mit wirksamer Fläche von min. 100 cm² über einen Erdungsleiter an den Erder angeschlossen werden.
Quelle: Kleiske Erdungshinweis
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
 


  • Related Topics
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Antworten

Zurück zu „technische Fragen zu Satanlagen“