Sat-Installation Flachdach

Wissen sie nicht was sie für ihre Satanlage alles benötigen, haben sie Fragen zu unseren Komplettanlagen oder zur Planung/Installation einer Anlage (Kabelverlegung, Ausrichtung, Multischaltern, LNB etc.) ?
Hier geht es um Legacy-Versorgungen (Standard Universal-LNB Aufbauten). Alles was Einkabel-Systeme (Einkabel-Multischalter nach Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 oder auch Einkabel-LNBs) angeht gibt es hier jeweeils eine eigene Rubrik dazu.
BarnebyNRW
Neuling
Beiträge: 1
Registriert: 1. Juli 2016 14:05

Sat-Installation Flachdach

Ungelesener Beitrag von BarnebyNRW »

Hallo zusammen,

wir haben uns ein Reihenmittelhaus mit Flachdach gekauft. Im Zuge des Umbaus möchte ich gerne eine Sat-Schüssel auf dem Dach installieren. Nach einigem Einlesen der gängigen Threads, habe ich nun einen ungefähren Plan im Kopf:

Sat-Schüssel kommt mittels einem "Balkon-Ständer" (mit 4-8 Gehwegplatten) aufs Dach. An der Schüssel wird ein Quattro-LNB (für Multischalter) befestigt. Die Kabel vom Quattro-LNB werde ich dann durch die Dachhaut (macht ein Dachdecker) ins innere (1.OG) führen und von dort würde ich dann den bestehenden Versorgungsschacht (Elektrokabel, Fallrohr, Abwasserohr, Frischwasserleitung) verwenden (ist eh offen). Im Keller (HWR) würden die 4 Käbel (Radio benötige ich nicht) dann in den Multischalter führen und von dort auf die einzelnen Räume verteilt.

Bzgl. Erdung und Potentialausgleich bin ich mir noch etwas unsicher:
- Das Erdungskabel (16mm² - starrer Leiter) würde ich am liebsten durch den Versorgungsschacht mit in den Keller zum Erder legen. Hier könnte ich aber die Trennabstände(?) zu den anderen Kabeln vermutlich nicht einhalten (Leitungsweg vom Erdungskabel wären ca. 12m). Kann ich diesen Trennabstand durch ein extra hitzebeständiges Installationsrohr verringern? Oder muss ich irgendwo außen am Gebäude vorbei in den Keller? An der einen Hauskante (wo ich dann evtl. auch das Erdungskabel herlegen müsste, wenns nicht anders geht), verläuft ebenfalls das Kaminrohr von der Gastherme. Kann ich den 16mm²-Draht irgendwie daran anschließen?
- Den Potentialausgleich (4mm² - ebenfalls starr?) müsste ich ja direkt erstmal von der Schüssel zum mastnahen PA machen. Kann der auch im Keller, direkt am Ende vom Versorgungsschacht, aber vor dem Multischalter liegen (nicht ganz mastnah^^)? Ansonsten müsste ich den ggf. draussen auf dem Dach in einer wasserdichten Verteilerdose installieren (ist das erlaubt?)...

Danke im Voraus.

VG
Barneby
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22376
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 568 Mal
Kontaktdaten:

Re: Sat-Installation Flachdach

Ungelesener Beitrag von techno-com »

BarnebyNRW hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum :freunde
BarnebyNRW hat geschrieben:- Das Erdungskabel (16mm² - starrer Leiter) würde ich am liebsten durch den Versorgungsschacht mit in den Keller zum Erder legen. Hier könnte ich aber die Trennabstände(?) zu den anderen Kabeln vermutlich nicht einhalten (Leitungsweg vom Erdungskabel wären ca. 12m). Kann ich diesen Trennabstand durch ein extra hitzebeständiges Installationsrohr verringern?
Es gibt KEINE hitzebeständigen Installationsrohre die einen Blitz aushalten würden :1112
Von DEHN gibt es relativ neu nur eine HVI-Leitung/ein HVI-Kabel das den Trennungsabstand der zulässig wäre verringert .... denken sie gar nicht drüber nach, das kostet unsummen !!!

BarnebyNRW hat geschrieben:Oder muss ich irgendwo außen am Gebäude vorbei in den Keller? An der einen Hauskante (wo ich dann evtl. auch das Erdungskabel herlegen müsste, wenns nicht anders geht), verläuft ebenfalls das Kaminrohr von der Gastherme. Kann ich den 16mm²-Draht irgendwie daran anschließen?
Frage vor Ort für eine zertifizierte Blitzschutzfachkraft, siehe meine Fussnote ! Kann man hier pauschal nicht sagen.
BarnebyNRW hat geschrieben:- Den Potentialausgleich (4mm² - ebenfalls starr?) müsste ich ja direkt erstmal von der Schüssel zum mastnahen PA machen. Kann der auch im Keller, direkt am Ende vom Versorgungsschacht, aber vor dem Multischalter liegen (nicht ganz mastnah^^)?
Der "Mast-nahe" Potentialausgleich muss dort installiert werden so die Kabel erstmals ins Haus rein kommen.
BarnebyNRW hat geschrieben:Ansonsten müsste ich den ggf. draussen auf dem Dach in einer wasserdichten Verteilerdose installieren (ist das erlaubt?)...
Dafür gäbe es wasserdichte F-Kompressionsstecker, ein weiterer Schutz durch eine wasserdichte Verteilerdose wäre aber trotzdem ratsam.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
 


  • Related Topics
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Antworten

Zurück zu „technische Fragen zu Satanlagen“