Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, daß sich die Satschüssel außerhalb des blitzgeschützten Bereichs befindet. Leider läßt sich das 16mm² Erdungskabel nicht anders verlegen, so daß es eine negative Steigung über einen Bereich von 20-30cm hat:
Hier ist ein Bild von Jemandem der sein Erdungskabel vom Mast auch erst wieder nach oben führt:
Ist dies so zulässig?
Vielen herzlichen Dank schon mal für die Hilfe
Gruß
Erdung mit Steigung zulässig?
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22131
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danksagung erhalten: 564 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Erdung mit Steigung zulässig?
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumSchlumpf hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + PotentialausgleichSchlumpf hat geschrieben:ich habe das Problem, daß sich die Satschüssel außerhalb des blitzgeschützten Bereichs befindet. Leider läßt sich das 16mm² Erdungskabel nicht anders verlegen, so daß es eine negative Steigung über einen Bereich von 20-30cm hat:
Weiterhin eine Frage an eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft, siehe meine Fussnote die jedem Beitrag anhängt.
Ich sehe auf diesem Bild NUR ein Potentialausgleichskabel und KEIN Erdungskabel (was diesen "Potentialausgleich" dann auch hinfällig macht weil die Verbindung zur HES fehlen würde).Schlumpf hat geschrieben:Hier ist ein Bild von Jemandem der sein Erdungskabel vom Mast auch erst wieder nach oben führt:
Mal ganz davon abgesehen das auf diesem Bild gar keine Sat-Verteilung (Multischalter etc.) zu sehen ist, sondern nur eine Terrestrik mit vielen Verteilern dabei.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Re: Erdung mit Steigung zulässig?
Stimmt gebe ich Dir recht.Ich sehe auf diesem Bild NUR ein Potentialausgleichskabel und KEIN Erdungskabel (was diesen "Potentialausgleich" dann auch hinfällig macht weil die Verbindung zur HES fehlen würde).
Lassen wir das zweite Bild außen vor, steht immer noch die Frage im Raum:
Darf in der Leitungsführung der Erdung eine Steigung vorhanden sein, oder nicht :?
Signatur habe ich gelesen und verstanden, aber auch eine nicht qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft könnte mal einen Hinweis zu einer Norm parat haben. Bzw. umgekehrt ist nicht jede qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft normfest...
Gruß
- techno-com
- Site Admin
- Beiträge: 22131
- Registriert: 17. November 2005 09:32
- Wohnort: 74076 Heilbronn
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danksagung erhalten: 564 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Erdung mit Steigung zulässig?
Großer Vorteil ist bei der dann aber das sie das vor Ort genau begutachten kann und dann die Meinung äußert die diese Durchführung "qualifiziert" (mit Rechnungsstellung der Fachkraft dafür deren solche Arbeiten unterliegen nach der NAV) noch dazu ist wenn sie es ausführt.Schlumpf hat geschrieben:Signatur habe ich gelesen und verstanden, aber auch eine nicht qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft könnte mal einen Hinweis zu einer Norm parat haben. Bzw. umgekehrt ist nicht jede qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft normfest...
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......
Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.
Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
-
- Related Topics
- Antworten
- Zugriffe
- Letzter Beitrag
-
- 1 Antworten
- 3285 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
12. Oktober 2021 06:28
Mülleimer
-
- 9 Antworten
- 1656 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von Dipol
Neuester Beitrag
7. Juli 2023 18:05
Mülleimer
-
-
Plan EFH Satellit Nordseite Erdungsblock UV Kabel
Dateianhang von immermehr » 5. September 2020 09:54 - 7 Antworten
- 2367 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von immermehr
Neuester Beitrag
15. September 2020 16:36
technische Fragen zu Satanlagen
-
-
- 1 Antworten
- 2175 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
30. Juni 2020 18:47
Montagematerial/ -arten
-
- 1 Antworten
- 778 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
5. April 2020 10:34
Mülleimer
-
- 1 Antworten
- 727 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
18. November 2019 10:25
Mülleimer
-
- 2 Antworten
- 858 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
18. November 2019 08:43
Mülleimer
-
- 2 Antworten
- 2747 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von opalauge10
Neuester Beitrag
10. November 2019 18:42
Montagematerial/ -arten
-
- 1 Antworten
- 735 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
24. August 2019 16:46
Mülleimer
-
- 1 Antworten
- 1881 Zugriffe
-
Letzter Beitrag von techno-com
Neuester Beitrag
1. August 2019 13:56
Montagematerial/ -arten