Schema Blitzschutz/Potentialausgleich

Ungelesener Beitrag von bastiaux91 »

Hallo zusammen,

ich wollte einmal kurz fragen, ob das folgende (laienhafte) Schema für ein EFH mit äußerem Blitzschutz so in Ordnung wäre?
Ist es richtig, dass man bei einem äußeren Blitzschutz mit dem Antennenmast nicht mehr mit 16mm² auf die PAS muss, sondern bereits 4mm² ausreichen?
Und ist es zulässig, die Erdung des Zählerschranks zusätzlich auf eine andere PAS als die vom HAK zu legen? Da dies bei mir von den Räumlichkeiten her vorteilhafter wäre.
Vielen Dank schonmal für jegliches Feedback.

2022-10-10-15-07-25-Erdung-Potentialausgleich-Blitzschutz-xlsx-Excel.png

Gruß
Sebastian
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22368
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 503 Mal
Danksagung erhalten: 568 Mal
Kontaktdaten:

Re: Schema Blitzschutz/Potentialausgleich

Ungelesener Beitrag von techno-com »

Hallo ....

Erdung/Blitzschutz wird bei uns unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich erklärt.

Weitere Themen zu Anlagen mit Fangstange unter dem TAG => tag/Fangstange (die Beiträge vom User @Dipol dazu sind meist die wichtigesten und genauesten).

Fragen die so explizit sind bitte an eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft, diese sind auch für solche Montagen verantworlich in der Durchführung (siehe Erklärung dazu im Beitrag oben zur Erdung, dort erklärt wer solche Arbeiten planen, beurteilen und vor allem durchführen darf. Vor allem die Beurteilung einer solchen Sachen ist nur vor Ort zu 100% möglich).
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
Dipol
Foren-As
Beiträge: 259
Registriert: 28. November 2007 12:06
Wohnort: Raum Stuttgart
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 95 Mal

Re: Schema Blitzschutz/Potentialausgleich

Ungelesener Beitrag von Dipol »

2025-06.08: Redaktionelle Beitragsänderung und Upgrade auf aktuelle Normausgaben:
  • Erdung und PA sind integraler Bestandteil der Elektroanlagen und Installationen nach NAV § 13 Elektrofachkräften und Arbeiten an äußerem Blitzschutz sowie auch ohne LPS die Installation getrennter Fangeinrichtungen nach IEC 60728-11 dafür qualifizierten Blitzschutzschutzfachkräften vorbehalten.
  • Auf Gebäuden mit einem Blitzschutzsystem ist die internationale Normenreihe IEC 62305, deutsche Klassifikation DIN EN 62305-x (VDE 0185-305-x) maßgeblich.
  • Ohne behördlich geforderte Blitzschutzsysteme sind für Blitzschutzerdung und Schutzpotentialausgleich von Empfangsantennen IEC 60728-11 bzw. die harmonisierte deutsche DIN EN IEC 60728-11 (VDE 0855-1):2023-10 und für Funkantennen die aus europäischen Vorgängernormen abgeleitete rein nationale DIN VDE 0855-300:2008-08 (aktuell in Revision) zu beachten.
  • Die in der Grafik dargestellte Fangeinrichtung entspricht der in diversen Normausgaben mal mehr oder weniger rigorosen Forderung schützenswerte Dachaufbauten möglichst nicht mehr direkt zu erden sondern wie hier die Sat.-Antenne mit getrennten Fangeinrichtungen/Fangstangen gegen Direkteinschläge zu wappnen und die Blitzströme ohne gefährliche Näherungen außen gegen Erde abzuleiten.
  1. Für Blitzstromableitung vorgesehene Erdungsleiter und Verbinder von Antennenanlagen müssen nach Klasse H mit 100 kA blitzstromtragfähig geprüft sein.
  2. Der in der Grafik versehentlich mit 8 mm² bezeichnete Erdungsleiter von der Fangstange aus AlSiMg übererfüllt mit 8 mm Durchmesser = 50 mm² Querschnitt die Normanforderung um mehr als Faktor 2.
  3. In Unkenntnis der Normforderung nach 100 kA Blitzstromtragfähigkeit werden im Antennenbau auch von EFK überwiegend nicht zertifizierte Banderdungsschellen aber auch für die Blitzschutzerdung genutzte Haupterdungsschienen und örtliche PAS ohne Zugklemmen verwendet, bei denen fraglich ist ob sie auch nur Klasse N mit 50 kA erfüllen. Da jede Kette nur so stark wie das schwächste Glied sein kann, wird die Blitzstromtragfähigkeit von Erdungen von diesen Schwachstellen begrenzt. Da die Verbinder für den Erdungsleiter aus Alu-Knetlegierung nicht näher bezeichnet wurden, bleibt offen ob sie auch Klasse H erfüllen.
  4. Ob auch die Fangstange hoch genug ist und sich die Sat.-Antenne und deren Kabel nach dem Blitzkugel- oder wenigstens dem Schutzwinkelverfahren im einschlaggeschützten Volumen LPZ 0B befinden und ob die GFK-Abstandshalter genügend isoliernden Trennungsabstand einhalten, ist ohne Maßangaben nicht zu beurteilen.
  5. Nach dem vereinfachten Berechnungsverfahren für nur einen Erdungsleiter in BSK 3 für normale Wohngebäude, ergibt sich der Mindesttrennungsabstand aus der Länge des Erdungsleiters zwischen der Erdungsanlage und dem jeweiligen Referenzpunkt mit 4 % in Luft (km = 1), 8 % (km = 0,5) durch und über feste Stoffe und für die Isolierstrecke der GFK-Stangen mit 5,8 % (km = 0,7).
  6. Bei Optimalschutz mit normkonform getrennter Fangeinrichtung ist der Grobschutz bereits erbracht und dann genügt eingangsseitig „mastnah“ SPD 2 Mittelschutz. Die Symbole der Überspannungseinrichtungen stellen aber alle SPD 1/SPD 2-Kombi-Ableiter dar. Wo SPD 2 Überspannungsableiter unmittelbar vor Multischaltern angebracht sind, bewirken weitere unmittelbar danach keinen Zusatzschutz. Der DEHN Blitzplaner ist gerade in Überarbeitung und wird künftig hoffentlich keine SPD 2 mehr direkt hinter Multischaltern darstellen.
  7. Bei langen Multischalter-Sternleitungen > 10 m wären SPD 3 Überspannungsableiter als Feinschutz, die vor den Empfängern auf die Steckdosen gesetzt werden, sinnvoller.
  8. Da bei Optimalschutz mit getrennter Fangeinrichtung SPD 1 Blitzstromableiter nur eine Fleißaufgabe sind, ist die energetische Koordination nachrangig und es können auch günstigere SPD 2-Typen verwendet werden.
  9. Die im Technikraum erstellte Anschlussfahne deutet auf eine vorbildliche Planung der Erdungsanlage hin.
  10. Bei einem bereits im HAK aufgetrennten PEN und fünfadriger Hauptleitung definiere ich die rot eingezeichnete Verbindung zwischen dem PE (nicht PEN!) im Zählerschrank und der örtlichen PAS als zulässige und sinnvolle Vermaschung.
 