Potentialausgleich ohne Erdung

Alles über Halter, Ständer, Masten, Dachsparrenhalterungen (auch mit Kabeldurchführung durch den Antennenmast), Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz, Kabelverlegung, Multifeedhalterungen usw.
Blitzableiter
Neuling
Beiträge: 4
Registriert: 13. Juli 2018 18:13

Potentialausgleich ohne Erdung

Ungelesener Beitragvon Blitzableiter » 30. Juli 2018 15:24

Ich grüße euch.

Bitte entschuldigt, wenn die Frage so schon gestellt wurde. Ich bin bei der Suche irgendwie nicht fündig geworden.

Nachdem mein Erdungsleiter am Haus nun leider doch keine 16mm² Querschnitt aufweist, muss ich mir in Bezug auf den Blitzschutz etwas anderes überlegen. Als Passivvariante könnte ich die Sat-Antenne IM blitzgeschützten Bereich anbringen. Ich würde dann auf Unicable umrüsten, um nicht so viele Kabel verlegen zu müssen. Das Koaxialkabel kann ich hoffentlich so verlegen, dass zu den Dachkanten 2m Abstand eingehalten werden können. Wir ich gelesen habe, zählen die als Antennenanlage mit und müssen für den geschützten Bereich mit betrachtet werden.

Reicht es dann als Potentialausgleich diesen an einen Erdungsblock für F-Stecker anzuschließen inkl. Switch? Oder muss diese dann immer noch zur Halterung der Antenne geführt werden? Das wäre meiner Meinung nach unsinnig, da dieser eben dünner ist als die geforderten 16mm².



Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 18242
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 337 Mal
Danksagung erhalten: 445 Mal
Kontaktdaten:

Re: Potentialausgleich ohne Erdung

Ungelesener Beitragvon techno-com » 30. Juli 2018 16:12

Ankündigung: wegen Urlaub bleibt unser Ladengeschäft vom 29.8. -8.9.18 geschlossen ! In dieser Zeit auch hier nur eingeschränkte Antworten möglich.

Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
(kein After-Sales-Support hier für Fremdkäufe).

Tristan Uhde
Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist)

Wichtiger Hinweis:Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen.
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.

Blitzableiter
Neuling
Beiträge: 4
Registriert: 13. Juli 2018 18:13

Re: Potentialausgleich ohne Erdung

Ungelesener Beitragvon Blitzableiter » 30. Juli 2018 19:32

OK vielen Dank. Da waren alle Informationen die ich benötige.


 