Hallo Community,

Ich weiß leider nicht mehr weiter mit folgendem Problem. Meine Eltern wohnen in einem alten EFH. Dort sollen 2 Zimme umgebaut werden. Jetzt sind wir auf folgendes Problem gestoßen. Wenn in Zimmer 1 TV geschaut wird und in Zimmer 2 der PC und Monitor aus der Steckdose gezogen wird, gibt es in Zimmer 2 eine Empfangsstörung und es kommt kein Signal mehr an. Steckt man einen der beiden Komponenten (PC oder Monitor) wieder ein funktioniert auch der Sat Empfang in Zimmer 1 wieder.

Wir haben bis jetzt nur herausfinden können, dass wenn wir die Grün/Gelben Erdung der Steckdose auf den runden Stecker geben (an die entsprechende Position) es wieder Signal gibt. Funktioniert aber nur bei dem dicken runden Stecker, flache funtionieren nicht. Wir haben auch schon einen 2. Receiver probiert, gleiches Problem.

Könnt ihr uns weiterhelfen?

MfG
Standard1507


Benutzeravatar
Wirus
Foren-As
Beiträge: 191
Registriert: 2. Mai 2017 19:46
Danksagung erhalten: 17 Mal

Re: Kein Sat Empfang bei gezogenem PC Netzstecker

Ungelesener Beitrag von Wirus »

Hall und herzlich Willkommen hier im Forum.

Das klingt für mich nach einem Problem bei Schutz- und Nulleiter der Steckdosen. Ich würde da die Finger weg lassen und die Steckdosen von einem Elektriker überprüfen lassen.

Merke: Strom ist gefährlich und bei falschen Umgang damit wird man klein; schwarz, rauchend und häßlich.

Gruß
Werner
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22131
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 495 Mal
Danksagung erhalten: 564 Mal
Kontaktdaten:

Re: Kein Sat Empfang bei gezogenem PC Netzstecker

Ungelesener Beitrag von techno-com »

Hallo ...

wie mein Vorredner bereits sagte, so etwas gehört dem Fachpersonal überlassen ! Das kann außer dem angesprochenen Problem mit dem Potentialausgleich (siehe Erklärung auch unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ) aber auch andere Gründe haben was hier passiert !

1. Defekt vom LNB (leider absolut keine Angaben zur Sat-Empfangsanlage in ihrer Problem-Anfrage, daher kann dazu auch nicht viel gesagt werden)
2. Defekt der Antennenleitung zu TV2 ("Zimmer 2") .... Probleme mit der Stromversorgung zum LNB ylleine von diesem Anschluss aus
3. Defekt vom Receiver an TV2

Grundsätzlich aber noch einmal ... bei so einem Fehlerbild einen Fachmann ran lassen ! Jemand der sich mit Erdung/Potentialausgleich auskennt (für Antennenanlagen und eine Haus-Stromverteilung).
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
raceroad
Foren-As
Beiträge: 160
Registriert: 21. Januar 2016 17:31
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal

Re: Kein Sat Empfang bei gezogenem PC Netzstecker

Ungelesener Beitrag von raceroad »

Auch wieder so ein Crossposting ...
Wirus hat geschrieben:Das klingt für mich nach einem Problem bei Schutz- und Nulleiter der Steckdosen. Ich würde da die Finger weg lassen und die Steckdosen von einem Elektriker überprüfen lassen.
Man muss sicher Vorsicht walten lassen. Und es ist ohne Zweifel nicht ungefährlich, an den Schutzkontakt (grün-gelb) der Netzsteckdose heranzugehen. Aber ich sehe hier nicht den geringsten Hinweis darauf, dass etwas mit Null- oder Schutzleiter der Steckdose nicht in Ordnung wäre. Im Gegenteil: Erst durch die intakte Elektroinstallation kann der eigentliche Fehler kaschiert werden. Der liegt im Prinzip hier:
techno-com hat geschrieben:2. Defekt der Antennenleitung zu TV2 ("Zimmer 2") .... Probleme mit der Stromversorgung zum LNB ylleine von diesem Anschluss aus
Nur tritt das Empfangsproblem doch in Raum #1 auf. Der Empfang dort klappt erst, wenn in Raum #2 über den Schukostecker von PC oder Monitor eine Verbindung zwischen der Masse der Empfangsanlage und dem PE-Leiter (Schutzleiter) hergestellt wird. Fehlerhaft ist demnach nicht die Satverkabelung für Raum #2, sondern die für Raum #1. Von dort gibt es keinen (ausreichenden) Massekontakt zur Anlage. Erst wenn auch (> Denn in Raum #1 muss das ebenfalls so sein, damit es hilft.) in Raum #2 eine Verbindung PE-Leiter <> Sat-Masse hergestellt wird, hat der Receiver in Raum #1 über die dortige Netzsteckdose, das Stromnetz, die Netzsteckdose in Raum #2 sowie die dortige Querverbindung Stromnetz <> Empfangsanlage Massekontakt.
techno-com hat geschrieben:Das kann außer dem angesprochenen Problem mit dem Potentialausgleich […] aber auch andere Gründe haben was hier passiert !
Der PA fehlt allerdings erkennbar. Denn mit PA reichte bereits die Verbindung Satanlagenmasse <> PE-Leiter in Raum #1, um der unzureichenden Masseverbindung vom Satanschluss Raum #1 zur Anlage entgegenzuwirken.
Standard1507
Neuling
Beiträge: 2
Registriert: 11. September 2017 20:57

Re: Kein Sat Empfang bei gezogenem PC Netzstecker

Ungelesener Beitrag von Standard1507 »

Vielen Dank für die Hilfe,

Das Problem ist gelöst. War wohl wirklich ein Massefehler beim F-Stecker oder Dose. Haben alle Stecker sowie Dosen neu gemacht und es funktioniert wie es soll.

Danke nochmals an Alle.

Gruß
Benutzeravatar
techno-com
Site Admin
Beiträge: 22131
Registriert: 17. November 2005 09:32
Wohnort: 74076 Heilbronn
Hat sich bedankt: 495 Mal
Danksagung erhalten: 564 Mal
Kontaktdaten:

Re: Kein Sat Empfang bei gezogenem PC Netzstecker

Ungelesener Beitrag von techno-com »

raceroad hat geschrieben:Auch wieder so ein Crossposting ...
:1128 du liest in mehr Foren mit => Hifi-Forum Cross-Posting für mehr zum Thema
raceroad hat geschrieben:Der PA fehlt allerdings erkennbar. Denn mit PA reichte bereits die Verbindung Satanlagenmasse <> PE-Leiter in Raum #1, um der unzureichenden Masseverbindung vom Satanschluss Raum #1 zur Anlage entgegenzuwirken.
Ist aber jetzt doch ALLES gelöst :1113 Geht ja wieder alles .....

Danke @raceroad
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein Discounter oder reiner Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
Normkonforme Beratung und Bau sind bei uns selbstverständlich.
Sat-Shop Heilbronn Kunden können sich auch nach dem Kauf auf unseren besten Service verlassen
Hier im Forum wird kein After-Sales-Support für Fremdkäufe geleistet !! Wenden Sie sich dazu an ihren Verkäufer ......

Tristan Uhde / Satanlagen Onlineshop / SAT-Shop Heilbronn
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.

Wichtiger Hinweis: Zuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und abnehmen. Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).

Diese Signatur wächst von Woche zu Woche und enthält immer mehr grundlegende Inhalte die bitte berücksichtigt werden sollten bei bzw. VOR Anfragen !
100% beantwortet werden können nur Anfragen die auch alle relevanten Teile beinhalten die man benötigt für eine Antwort (genaue Beschreibungen/ Angabe von Herstellern/Typen für vorhandenes Material etc.). Bitte vermeiden Sie Aussagen wie "habe viel gelesen, aber versteht das nicht ..." ohne Nennung von dem was Sie gelesen haben und was genau unklar war an den Erklärungen die hier gelesen wurden - den nur dann kann man auch darauf eingehen was event. unklar ist/war.

Bitte unbedingt vor einem Post lesen => Boardregeln / Datenschutz
Wir erteilen hier keine Rechtsberatung, unsere Hinweise sind nach bestem Wissen und bedürfen einer entsprechenden juristischen/technischen weiteren Beratung.
 


  • Related Topics
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Antworten

Zurück zu „technische Fragen zu Satanlagen“