Kundenanfrage per Email hat geschrieben:Guten Abend Herr Uhde,
Ein "virtuelles" Hallo erst einmal jetzt aus dem Forum
Ich habe ihre fast komplette Email-Anfrage (nur die ersten paar Beiträge die geklärt waren nicht) mal übernommen ins Forum, das wird langsam sehr interessant und daher möchte ich das für die "Nachwelt" auch erhalten was wir hier so alles durch sprechen. Das wird mit Sicherheit mehr als 80% auch angehen was sie während einem wahrscheinlich als "sehr einfach" geplanten Umbau so alles noch an weiteren Infos erhalten haben.
Kundenanfrage per Email hat geschrieben:bevor ich die zweite Bestellung bei Ihnen im Shop auslöse, will ich sicher gehen, dass ich an alles gedacht habe und eine technisch einwandfreie Lösung gefunden habe. Dazu meine E-Mail.
Ich würde sie bitte ab hier jetzt dann auch ihre Anfragen über dieses Forum, diesen Beitrag einzustellen !
Kundenanfrage per Email hat geschrieben:In der letzten Woche wurde der äußere Blitzschutz nachgerüstet. Die SAT-Schüssel wurde mit einer Fangstange gesichert. Die Erdungsleitung wurde über das Dach und die Fassade zum Bodenerder geführt.
Sehr interessant ! Was für eine Firma hat ihnen das installiert ? Damit bitte keinen Firmennamen nenne, sondern einfach schreiben ob das ein Elektriker war oder eine Blitzschutz-Fachfirma ? Hintergrund ist das nicht viele eine Ahnung davon haben wie man so etwas aufbaut und daher bei der Errichtung von solchen Fangeinrichtungen sehr viele Fehler gemacht werden, da muss schon eine "Qualifikation" dafür gegeben sein bei der Planung und natürlich beim Bau. Da geht es um Sicherungsbereiche, Trennabstände und noch vieles mehr.
Anfangen das hier Fehler gemacht wurden

sind schon in der nächsten kommenden Frage zu finden, wenn jemand eine Fangeinrichtung für einen Antennenmast erstellt dann hätte das was sie im nächsten Schritt erfragen schon ausgeführt sein müssen.
Könnten sie von dieser Fangstange, von dem Hilfserder/Entlastungserder und von der blitzstromtragenden Verkabelung (an der Fangstange, am Entlasungserder und an der Haupterdungsschiene/HES) mal Bilder machen und diese hier einstellen ? Wie das geht finden sie unter
Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ? (Wichtig ! Bitte geben sie den Bildern aussagekräftige Benennungen/Namen).
Kundenanfrage per Email hat geschrieben:1. Muss die Potenzialausgleichsschiene 1 im Spitzboden mit dem Mast der Antennen verbunden werden (Potenzialausgleichskabel 1x4mm²)?
Ja, ein Antennenmast der extra durch eine Fangeinrichtung/Fangstange gesichert ist muss dann mit in den Potentialausgleich aufgenommen werden/darin integriert werden.
Kundenanfrage per Email hat geschrieben:2. Aktuell habe ich – wie Sie so schön schrieben – ein Billigteil von einem Multischalter installiert (Chess CMS 5/4-NT; rund 8 Jahre alt). Da ich eh alles neu mache stellt sich die Frage auch diesen auszutauschen. Was empfehlen Sie? Bedarf: 1 Satellit (Astra), 4 Eingänge SAT, 1 Eingang Terrestrisch, 4 Ausgänge für Hausanlage für 4 Zimmer. Receivergesteuert oder mit Netzteil? Ein Stromanschluss ist in der Nähe, sodass die Stromversorgung kein Problem ist.
Mein Tipp/Vorschlag für alle Installationen => Jultec JRM0508T (in Tests "reichte" hier ein "sehr gut" nicht immer aus, siehe auch unter
Diverse Fachfragen zum Thema Sat, Potentialausgleich , dort finden sie einen Testauszug für den Jultec JRM0508A welcher den Unterschied zum von mir vorgeschlagenen Jultec JRM0508T hat das er noch Kaskadenausgänge für Erweiterungen hat was sie nicht benötigen ! .... und das war noch zu Zeiten wo dieser Schalter eine Stromaufnahme von 70mA hatte, heute bei der 2. Generation des Schalters wurde dieser auf 40mA herunter gesetzt - siehe dazu auch unter
Jultec-Glossar => Reduzierter LNB-Stromverbrauch ).
Kundenanfrage per Email hat geschrieben:3. Ich habe in Ihrem Shop nur Multischalter gesehen, die mehr als 4 Ausgänge haben. Muss ich auf die offenen Ausgänge F-Endwiderstände setzen?
Ja, offene Ein- und Ausgänge an einem Multischalter müssen mit je einem
F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden.
"Eingang/Eingänge" wäre der terrestrische Eingang, der ist ja aber bei ihnen belegt mit der geplanten UKW-Terrestrik.
"Ausgänge" sind die Teilnehmerausgänge.
Grund hierfür finden sie unter
Umrüstung Kabel auf Sat im Altbau

- Fehlender Stammabschluss Endwiderstand terminiert Multischalter Satanlagen
Kundenanfrage per Email hat geschrieben:4. Empfehlen Sie einen Überspannungsschutz? Wenn ja, auf welche Potenzialausgleichsschiene muss ich diese installieren (1, 2 oder 3, siehe Skizze)?
Überspannungsschütze/Varistoren sind gegen statische Überspannungen die durch Blitzeinschläge in der Umgebung auftreten können, haben also nichts mit einem direkten Blitzeinschlag direkt zu tun. Diese sind keine Vorschrift der Erdung, trotzdem aber sehr hilfreich für den kompletten Schutz der Anlage. Für jedes Kabel das von außen kommt (bei ihnen 4x vom Quattro-LNB + 1x von der terrestrischen Antenne) wird dazu einer benötigt. Anbringen am der mastnahnen Erdungsblock in Richtung nach außen zu den Antennen.
Kundenanfrage per Email hat geschrieben:5. Bieten Sie auch so ein Lochblech für die Montage im Keller an? Eine Holzplatte ist ja brennbar und falls der Multischalter sich mal verabschiedet vielleicht ungeeignet? Was würde das kosten, wenn Sie die Teile auf dem Lochblech vormontieren (Umfang siehe Skizze, außer Potenzialausgleichleitung)?
Siehe unter
Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich !
Artikel "Lochblechplatte mit PA-Vormontage" ist im Shop nicht direkt zu bestellen, das muss man nach Eingang der Bestellung dann manuell hinzufügen. Alle anderen Teile die dafür benötigt werden sind in diesem Beitrag genau erklärt und können im Shop bestellt werden (in ihrem Fall bitte die Patchkabel für den Anschluss des Antennenverstärkers UKW mit einplanen).
Edit: Artikel "Vormontage" sind jetzt im Shop eingestellt =>
KLICK